同一回路,采用不同电缆,违反哪条规范了
饿饿饿2000
2010年05月27日 14:12:44
只看楼主

如题

如题
免费打赏
gamineshow
2010年05月27日 14:44:51
2楼
不同型号的电缆还是同一型号线径不同的电缆?

这个貌似没什么关系吧
回复
饿饿饿2000
2010年05月27日 15:06:12
3楼
同一回路,前面用电缆,后面用电线
回复
tcchezhong
2010年05月27日 15:46:49
4楼
按最低的允许电流进行保护。
回复
龙行万里
2010年05月27日 15:57:04
5楼
线径是否相同,安全无小事啊,首先要保证安全载流
回复
wlszjs
2010年05月27日 17:08:49
6楼
我们经常在同一回路采用不用截面的电缆呀。因为线路的前段负荷较重,电缆截面要大些,中间负荷后面的电流就变小了,到了线路末端,可以把电缆截面减小呀,没有必要使用统一截面的电缆。
回复
m_fly800
2010年05月27日 20:29:44
7楼
听楼主的意思是违反规定了?还是哪个不懂装懂的门外汉提出了白痴整改意见了吧....
回复
zxr2625
2010年05月28日 13:09:18
8楼
:victory:
回复
dengjiansc
2010年05月28日 13:42:31
9楼
看来是有人找茬了。
回复
seraphao
2010年05月28日 14:21:06
10楼


1、规范没说不能变截面,但是要增加保护;
2、规范可以参照GB50054-95,4.2.4条,也可参照新民规等相应条款。
回复
smenrin
2010年05月28日 14:23:36
11楼
:o 来错地儿了