桩基承台的配筋在啥情况下要像筏基一样双层双向配筋?
桩基承台的配筋在啥情况下要像筏基一样双层双向配筋?
2楼
我见过双层双向配的!
回复
3楼
要看柱子在桩承台上的位置,如果承台上侧受拉就要配钢筋,如双柱三桩承台,两个柱子中间有根桩。不是所有的双柱承台都要双层双向配筋的,如两柱承台,两根柱子靠的比较近,都位于两根桩中间位置,在上侧不受拉。
还有一种做法是加暗梁,加了暗梁也不需要双层双向配筋
[
本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-27 22:50 编辑 ]
回复
4楼
加暗梁,就需要双层双向配筋
这个规范和图集有图示
回复
5楼
学习了。。。
回复
6楼
就看两柱的距离大小,如果很近,比如100mm,可不考虑负弯矩。如果两柱间距过大产生负弯矩,则应该按照负弯矩计算配筋。
回复