近日接到一件私活,主要内容是改造一气象站的电气线路.其中有一件事是更换一根13蕊电缆.这根电缆是用于风向标和控制室之间的连接!当将电缆布好准备接线时才发现了一个问题:这根13蕊电缆竟然没有号标并且还都是一个颜色!大家都知道,风向标是在高空(是在一个六层楼楼顶上.架设一个有8米高的铁塔!而控制室是在一楼.),这样对线时要用语言来交流是不可能的了!经过本人认真的分析和思考,难题迎刃而解!!!!下面是解决问题的过程,和大家分享!
近日接到一件私活,主要内容是改造一气象站的电气线路.其中有一件事是更换一根13蕊电缆.这根电缆是用于风向标和控制室之间的连接!当将电缆布好准备接线时才发现了一个问题:这根13蕊电缆竟然没有号标并且还都是一个颜色!大家都知道,风向标是在高空(是在一个六层楼楼顶上.架设一个有8米高的铁塔!而控制室是在一楼.),这样对线时要用语言来交流是不可能的了!
经过本人认真的分析和思考,难题迎刃而解!!!!下面是解决问题的过程,和大家分享!
这根电缆横截面排列如图1.虽然有点乱,细看还可看出其规律是外围是9根线,中间有4根线.
![1125926791462.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/1E/C9/rBBhH11HX7KAEcCrAAAt2hQHzlQ171.JPG)
2楼
这样,我将外围的任一根线和与中间任一根连接.如图A与B,这样在电缆的另一端用表就很容易的找到了两根相通的电线A’和B’.
回复
3楼
这时,这根电缆就已对线结束了!接着就可标号了!方法如图:如控制室是顺时针,风向标处就用逆时针!
好多人会问为什么这样就行了呢???细想一下其实也很简单,电缆在制造时就是在按这个规律在卷绕的!当然这个方法使用时要保证电缆中间无接头才行!有条件还要挑几根线验证一下!对于本例因实在不方便验证,又因即使错线影响也不大,就直接接线,并且一次成功!
回复
4楼
办法不错,的确是动了脑筋。但最好要确认一下。
回复
5楼
没啥特别阿!
回复
6楼
我们以前安装时的多芯电缆也差不多,不过比这你这个要好一点,至少有一根不一样,找线的方法也一样了.
回复