我所在的公司最近接了一地暧工程,里面有用到一部分DN50的不锈钢管,工作压力是0.4MPa,我们选用的是薄壁不锈钢管,最大承压可达1.6MPa,但快开工时,监理非得说我们的不锈钢管太薄了,不合GB要求,因为合同和图纸中并无相关说明,我们和监理就因为这个事僵持了好久,想问下专业人士,地暧中是不是不能用薄壁的,不是符合工作要求就可以了吗?谢谢大家!![ 本帖最后由 winkle.tf 于 2010-5-28 15:30 编辑
我所在的公司最近接了一地暧工程,里面有用到一部分DN50的不锈钢管,工作压力是0.4MPa,我们选用的是薄壁不锈钢管,最大承压可达1.6MPa,但快开工时,监理非得说我们的不锈钢管太薄了,不合GB要求,因为合同和图纸中并无相关说明,我们和监理就因为这个事僵持了好久,想问下专业人士,地暧中是不是不能用薄壁的,不是符合工作要求就可以了吗?
谢谢大家!!
[
本帖最后由 winkle.tf 于 2010-5-28 15:30 编辑 ]
2楼
地暖中怎么会用到不锈钢管??
立管或主干管??
地暖系统的非埋地管一般使用镀锌钢管
为何使用不锈钢管
设计方设计标明的吗
如果是
让设计方明确设计厚度
如果不是
请监理方拿出规范依据
回复
3楼
在塑料管达到实用程度之前就是用的金属管;
可以实用,查查手册或其他资料,
施工注意就可以了
管子厚度要根据承压、耐久年限、累计设计实用寿命等。:) 经过计算选型核实是否可用
回复
4楼
你们业务经理在么搞的?不和施工监理认识下,就想施工?
回复