请问,一个规划区建筑总用电负荷为3.8万KW,选取利用系数为0.5,则其最大用电负荷为1.9万KW,其变压器总容量选19200KVA,够不够啊,谢谢另外再问一下,变压器容量是按照最大用电负荷选的,但那个总用电负荷又是什么意思呢,

请问,一个规划区建筑总用电负荷为3.8万KW,选取利用系数为0.5,则其最大用电负荷为1.9万KW,其变压器总容量选19200KVA,够不够啊,谢谢
另外再问一下,变压器容量是按照最大用电负荷选的,但那个总用电负荷又是什么意思呢,
免费打赏
see_saw007
2005年09月06日 10:38:36
2楼
变压器的经济运行容量应该是75~85%,是否还需要除以这个系数?关注中!
回复
yangfanjgsdl
2005年09月06日 11:32:49
3楼
这样的问题我也碰到过,我个人认为你说的的情况只要供电部门通过了就没问题!其实3.8万的装机负荷选19200KVA的变压器应该是有余量的,至于经济运行容量也不必考虑,多年的运行经验告诉我变压器的过负荷能力是很强的,你说的规划小区不是工业小区吧!如果是的话就必须计算准确了!如果是商业\住宅就没问题!
回复
yumiao163
2005年09月06日 11:59:50
4楼
是商业住宅区,“3.8万的装机负荷选19200KVA的变压器应该是有余量的”这个经验是怎么回事啊
怎么相差这么大啊,我真的是弄糊涂了,求老兄再详细讲讲,既然变压器的过负荷能力很强,那怎么在单独选某个变压器时,其负荷率则只有70——80%啊,真的比较迷惑

另外第二个问题老大们还没给我解答呢,呵呵,麻烦你们了
回复
yangfanjgsdl
2005年09月06日 16:06:42
5楼
变压器按负荷率70——80%选是考虑经济运行问题,因为在70——80%时这样的损耗最低.但往往理论上是可行的实际中多数还是用两台或多台并列运行.这样可以解决经济运行问题!你说的3.8万负荷中其实空调负荷的比列是很大的,空调的运行过程中同时启动的概率是很低的,尤其是单体多的情况,"总用电负荷"的意思我的理解是设备装机容量.
回复
yumiao163
2005年09月07日 10:29:19
6楼


哦,这样的啊,有点眉目,谢谢了啊,
回复
dlr76116
2008年03月23日 17:32:31
7楼
如果算基本电费能节约吗,电力公司的基本电费都不知是怎样算出来的
回复
rdpwww
2008年03月30日 17:56:14
8楼
1.92万KVA*1.5*0.6=1.728万KW,
回复
hudie522
2008年03月30日 18:37:54
9楼
中国电气知道:http://www.cdq.cc/bbs/index.html