电机绝缘电阻的测试问题,两种说法啊
zhanyu73
zhanyu73 Lv.2
2010年05月28日 22:08:54
只看楼主

对于对地绝缘电阻的检测已经没有什么问题了,只要是大于0.5M就可以了问题是如何测试相间的绝缘阻值(星形接法),现在有两种说法:1、不拆开电机的接线盒,直接从电源引出线检测,摇表的L端接三相中随便一相端头,E接随便另一相端头,连续测三次,如果数值为0,就OK2、将连接片拆开,整理出6个端头,分出U,V,W相,然后L接随便一相端头,E接随便另一相端头,测三次,如果阻值大于等于0.5M就OK我的问题是:

对于对地绝缘电阻的检测已经没有什么问题了,只要是大于0.5M就可以了
问题是如何测试相间的绝缘阻值(星形接法),现在有两种说法:
1、不拆开电机的接线盒,直接从电源引出线检测,摇表的L端接三相中随便一相端头,E接随便另一相端头,连续测三次,如果数值为0,就OK
2、将连接片拆开,整理出6个端头,分出U,V,W相,然后L接随便一相端头,E接随便另一相端头,测三次,如果阻值大于等于0.5M就OK
我的问题是:
1、方法1是不是在测量绕组是否开路啊?而不是测量相间绝缘电阻
2、方法2是不是测量相间绝缘阻值的正确方法?

[ 本帖最后由 zhanyu73 于 2010-5-28 22:27 编辑 ]
免费打赏
yc0370
2010年05月28日 22:17:36
2楼
测量电机的绝缘值,还要看电机的额定电压。
你的问题两个说法都对。
回复
zhanyu73
2010年05月28日 22:24:13
3楼
380V电机
回复
zhanyu73
2010年05月28日 22:39:08
4楼
问题太难了,还是太简单了?没人回答啊
回复
lingxuct
2010年05月29日 10:37:48
5楼
做电工的第一件事就要会测绝缘电阻,这个应该不是问题。
回复
y502x
2010年05月30日 09:30:28
6楼
方法1是测量绕组是否开路.而不是测量相间绝缘电阻.
方法2是测量相间绝缘阻值的正确方法.
回复
a2009201001
2010年05月30日 09:32:39
7楼
关注此贴
回复
dgbyls
2010年05月30日 10:56:01
8楼
方法1是测量绕组是否开路.
方法2是测量相间绝缘阻值
回复
wxdchgs
2010年05月30日 16:37:15
9楼

:victory:
支持!
回复
abxp002112
2010年05月30日 18:05:01
10楼
第二种方法是正确的,你的第一种方法是查不出电机的绝缘电阻的,只能测一下电源线是否通路。
回复
wjs6157112
2010年05月30日 18:23:15
11楼
第二种方法是正确的,你的第一种方法是查不出电机的绝缘电阻的,只能测一下电源线是否通路。