梁柱节点混凝土强度等级怎样确定?
hbshanming
hbshanming Lv.5
2010年05月29日 10:49:25
来自于建筑施工
只看楼主

结构设计总说明有一条:当框架梁、柱混凝土强度等级相差超过5Mpa时,其节点区的混凝土强度等级应按其中较高级者施工。请问这一条的依据是什么?请教:当剪力墙与梁板的混凝土强度等级相差正好5Mpa时,节点区可以按混凝土强度等级中较低级者(梁板的混凝土)施工吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-29 22:23 编辑 ]

结构设计总说明有一条:当框架梁、柱混凝土强度等级相差超过5Mpa时,其节点区的混凝土强度等级应按其中较高级者施工。请问这一条的依据是什么?
请教:当剪力墙与梁板的混凝土强度等级相差正好5Mpa时,节点区可以按混凝土强度等级中较低级者(梁板的混凝土)施工吗?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-29 22:23 编辑 ]
免费打赏
hbshanming
2010年05月30日 15:16:29
2楼
怎么没有人回复呢?
论坛里的各位高手:请给小弟提一下宝贵参考意见呀?
:time:
回复
飞刀
2010年07月26日 16:32:00
3楼
好像是可以按梁的砼来做
回复
wsboyzs
2010年07月26日 21:43:53
4楼
我想应该不行,我也是个新手,但我对楼主第一句话的理解是,如果KZ是C30,KL是C25,那么节点应该使用C30,所以第二个问题的答案是,应该使用较高一个等级
回复
yanliang
2010年08月31日 11:13:22
5楼
4楼的说法是对的,但也看过有论文,相5MPA时,通过增加节点的配筋,可以按C25施工
回复
mjjk619
2011年01月06日 16:35:21
6楼
按砼标号相差的等级来确定吧
回复
jyfhqz
2024年07月03日 16:45:09
7楼

我也在寻找理论依据,确实现在很多图纸都这样设计,差C5可按低等级,超过C5就要求45°斜网设置区隔,至于理论依据是什么,在寻找中。。。。

回复

相关推荐

APP内打开