请教高手关于用PKPM计算现浇混凝土无梁空心楼盖的问题
yha521
yha521 Lv.4
2010年05月29日 12:59:06
只看楼主

现在在做一个地下室,由于层高的问题,地下室顶板要求做现浇混凝土无梁空心楼盖,有些板块是异形的,我知道有梁的空心楼盖可以在pkpm中用等刚度的原则按照实心楼板输入计算内力。但是我现在要做的是无梁楼盖,我想也用等刚度的原则按照实心板输入,按照做实心无梁楼盖的方法用pkpm中的slabCAD去分析,不知道这样做可以吗。大家有没有更好的方法,希望高手赐教

2010年06月08日 22:33:36
42楼
无梁板可以用查表法来搞。。措施上有写
回复
xiao-ze
2010年06月08日 22:51:41
43楼
打电话问PKPM公司
让他们解决
回复
sashaxie
2010年06月09日 09:05:44
44楼
最近参加了STRAT软件组织的空心板技术研讨班,收益匪浅。我认为做这种结构还是STRAT最好。
回复
zhan-qq
2010年06月09日 09:21:04
45楼
一楼这样说应该可以,只是暗梁配筋怎么确定
回复
chencaoli
2010年06月09日 09:26:07
46楼
PKPM里有一个PMSAP,里面有算弹性膜的,无梁空心楼盖相当于大板了吧,可能要用弹性膜算了,弹性膜里可以输入夹心厚度(也就是空心厚度),不过我们遇到大板的都找专门设计大板的公司做
回复
zyj6020
2010年06月09日 09:34:24
47楼
应当按空心楼板计算,将其看成工字形,顺管方向单向板
回复
zhan-qq
2010年06月09日 09:40:48
48楼
9楼提供的资料很好!
回复
qinyi104
2010年06月09日 10:47:15
49楼
非常好的讨论,看了各位大大的详细讲解本人又提高了不少
回复
zhang-yao-sheng
2010年06月09日 17:12:56
50楼
pkpm对楼板的刚度和实际配筋的偏离是比较大使用有限元分析设计
回复
sqy4517
2010年06月09日 23:26:53
51楼
路过,不知做这个方面的饿啊
回复