现在在做一个地下室,由于层高的问题,地下室顶板要求做现浇混凝土无梁空心楼盖,有些板块是异形的,我知道有梁的空心楼盖可以在pkpm中用等刚度的原则按照实心楼板输入计算内力。但是我现在要做的是无梁楼盖,我想也用等刚度的原则按照实心板输入,按照做实心无梁楼盖的方法用pkpm中的slabCAD去分析,不知道这样做可以吗。大家有没有更好的方法,希望高手赐教
假如周边是有梁的,只是板是空心楼盖,按什么计算合理呢?技术规程上讲的和一般的板一样计算,只是按弹性理论,对于支座部分加大配筋,不知道是否合理?
回复
53楼
12楼说的第三条 活荷载不用乘准永久系数么?
回复
54楼
技术规程上指出,支座部分的弯矩取1/2跨中,长度取1/4短跨方向长度,在做电算时,请教某大院的高工,由于板比较厚,要考虑平面外的刚度,这样好像和技术规程中按一般板计算有些冲突。实际配筋可能还要采用双层双向配筋,并采用拉结筋,所以,这种技术的经济性很差,除非建筑受限。
回复
55楼
、我曾经手算过一次,也是地下室层高的问题,做了无梁楼盖;
2、如果你一定要用PKPM就要用SLBCAD,START 4.5来计算,
3、 一定要注意裂缝的演算;
4、用有限元进行计算,建议用STRST 4.5进行设计,我觉得它是国内做无梁楼盖最好的软件了,今年9月出5.0最新版
回复
56楼
单位主要是做住宅的,大型工建空心楼盖可能用得较多。所以接触不到。羡慕一下~~
回复
57楼
:handshake :call: :loveliness: :kiss: :time: 谢谢!!!!!
回复
58楼
没有做过无梁楼盖,学习中
回复
59楼
哇,太深奥了,学习。。。感谢各位大侠的精彩指导
回复
60楼
这个用STRAT计算是很方便的;
回复
61楼
刚做完一个相关的地下室顶板的无梁体系,是运用市场上最常见的PKPM软件其中的slabcad功能。现在在08版上改进了下,但还是运用了等代框架的思路,我不清楚上面几位大侠所说的START 软件,如有熟悉的,不吝指教啊。
一般的流程在使用手册中都能看到,我这边就大致说下做下来的总结。
1、 因为只有在地下室是采用了无梁体系(板柱结构),上部结构还是存在的,那么一方面为了准确计算框架柱和基础受力,另一方面为了计算地下室处的明梁(一般无量体系中存在的部分边梁、楼电梯间和大洞口处的框架梁),所以首先在PKPM中PMCAD和SATWE中进行处理:(1)、柱与柱之间拉虚梁;(2)、地下室顶板折算板厚(因无梁楼板中有较大的空心率,导荷载);(3)、无梁顶板设置为弹性板6,总刚模式计算。(对柱子计算有较大影响);-----------经SATWE运行后,框架柱和无梁体系中的明梁可按SATWE计算结构,但对明梁的抗扭筋、腰筋和箍筋进行适当的放大。
2、 PKPM中的slabcad是主要仅用于无梁楼盖的计算,具体内容包括无梁楼板厚度、配筋和柱帽的尺寸、高度及配筋等。流程就不累赘了。提几点注意事项:(1)、内力对于托板柱帽,以柱边控制(对于45度锥体柱帽因为没做到,不好评论)。可以查证弯矩包络图对比分析。(2)、裂缝据说是PKPm出来的结果不是很可信,所以一般在强度控制的前提下会略微有点余地,而挠度的话问题不大,一般大板都会进行适当的起拱。(3)、跨中板带比较奇怪,出来的跨中板带配筋图(相对较大)会跟弯矩包络图(相对较小)有较大出入,而我在咨询相关有经验人士之后,采取的是根据弯矩包络图的结果。这方面不知道有没有专家可以提供下原因。
回复