请教高手关于用PKPM计算现浇混凝土无梁空心楼盖的问题
yha521
yha521 Lv.4
2010年05月29日 12:59:06
只看楼主

现在在做一个地下室,由于层高的问题,地下室顶板要求做现浇混凝土无梁空心楼盖,有些板块是异形的,我知道有梁的空心楼盖可以在pkpm中用等刚度的原则按照实心楼板输入计算内力。但是我现在要做的是无梁楼盖,我想也用等刚度的原则按照实心板输入,按照做实心无梁楼盖的方法用pkpm中的slabCAD去分析,不知道这样做可以吗。大家有没有更好的方法,希望高手赐教

pengxiaogang
2010年07月02日 17:17:53
62楼
好像按照规范的话,嵌固层必须是梁板结构。大家觉得用无梁楼该做怎么样?
回复
lily-no.1
2010年07月19日 12:34:10
63楼
最近正在学习无梁楼盖及SLABCAD,多谢大家意见真系值得学习!!!希望大家继续讨论。
回复
huang_siming
2010年07月28日 13:35:29
64楼
可以用slabcad进行计算,你需要求解的是弯矩,你自己说的方法这个没有问题,现在有个start软件可以直接进行空心板计算和出图,还比较方便。需要提醒的是他计算的钢筋计算值好像比较小。
回复
wulings
2010年07月29日 15:01:39
65楼
看PKPM新天地,其中有相关的文章:handshake
回复
huangjie0311
2010年08月04日 14:12:38
66楼
谢谢楼主分享
下载学习学习
回复
hoteyes00
2010年09月15日 23:11:42
67楼
提醒一下各位兄弟,SLABCAD采用等效板厚计算板内力是没有太大问题的,但直接用来计算配筋是不行的,因为SLAB中输入的板厚与实际空心楼盖板厚不一致。
此时应首先根据SLAB输出的内力手算板混凝土的受压区高度,保证受压区高度不超过箱体上下混凝土翼板厚度。
然后选区相应的板格内力进行手工配筋,高度按空心板实际高度。用个小软件计算就行。抗弯计算可以按常规实心截面计算。(这就是为什么控制受压区高度)
如果受压区高度超过翼板厚度,那顺筒方向按工字截面计算,横筒方向如果也超过那就没有办法只好加大翼板厚度了。
同时特别提醒计算横筒方向楼板抗剪承载能力,空心楼盖的特点决定其两个方向的抗剪承载能力差别很大。可适当调整边筒方向以减小设计剪力。
具体大家多看看图集和规范。最难的是设计内力的确定,规范推荐的三种方法用起来都不方便

[ 本帖最后由 hoteyes00 于 2010-9-15 23:12 编辑 ]
回复
toeastone
2010年10月18日 13:59:50
68楼
哇,太深奥了,学习。。。感谢各位大侠的精彩指导
回复
cpaihong
2010年10月28日 10:16:52
69楼
正在做一个空心楼盖的设计,准备用strat计算空心楼盖板,其他的柱及基础用PKPM模拟,不知道可行不可行?
回复
airlwh
2010年10月28日 22:37:59
70楼
换软件方便点
回复
tq2860
2010年11月03日 10:45:16
71楼
入门。学习中。
回复

相关推荐