类似墙梁,却非墙梁,墙荷载怎么传递
reinawa
reinawa Lv.3
2010年05月29日 14:54:32
来自于砖混结构
只看楼主

五层砖混,一层门厅处无墙,楼上4层是窗间墙。窗户较大。开间3.9米,窗户是门连窗,宽2.4米,高2.6米。现在在门厅上设了一个混凝土梁,门连窗上是过梁。类似墙梁,却非墙梁,因为洞口太大,不满足墙梁的构造要求。以上4层荷载是全传到混凝土梁上,会有扩散么?能扩散多少?

五层砖混,一层门厅处无墙,楼上4层是窗间墙。窗户较大。开间3.9米,窗户是门连窗,宽2.4米,高2.6米。
现在在门厅上设了一个混凝土梁,门连窗上是过梁。
类似墙梁,却非墙梁,因为洞口太大,不满足墙梁的构造要求。
以上4层荷载是全传到混凝土梁上,会有扩散么?能扩散多少?
免费打赏
jfrzy
2010年05月29日 15:57:57
2楼
根据现行规范,象你所说的情形,不能考虑“拱”的效应,只能将全部荷载传到钢筋砼梁上。
回复
reinawa
2010年05月29日 23:41:43
3楼
如果层层设梁,由于施工的原因,窗间墙和梁是一起施工的,不象框架结构那样受荷明确。
最后以上四层荷载还是无法直接分散到墙上,还是传到门厅上的混凝土梁上。
是这样么?
是否层层设梁也无法解决问题,只能按荷载不扩散计算了?
回复
godiwy
2010年06月04日 07:11:23
4楼
层层设梁时无明确的传力途径,
虽凭个人经验能减轻荷载,但规范上没有此项相关规定。层层设梁只能后砌墙。
回复
zhangwq8200
2010年06月04日 22:56:34
5楼
这个问题确实存在争议 最好层层设
回复
kookbrick
2010年06月05日 12:08:54
6楼
这个挺麻烦的。
回复
青橘
2014年05月07日 14:23:09
7楼
楼主,你这个问题解决啦么,我也遇到类似的问题啦,不知道咋办
回复

相关推荐