WMRC07模块化无功补偿装置的智能无触点路由投切(工作原理)采用智能无触点路由投切电路,过零检测,过零投切。在电容器投切瞬间由可控硅导通、关断。电容器投入工作后转由无功耗开关工作。避免接触器涌流大、易故障和可控硅长期工作功耗大,发热高及谐波影响。 实现真正的无触点,无涌流、无温升、长寿命,低功耗。
WMRC07模块化无功补偿装置的智能无触点路由投切(工作原理)
采用智能无触点路由投切电路,过零检测,过零投切。
在电容器投切瞬间由可控硅导通、关断。电容器投入工作后转由无功耗开关工作。避免接触器涌流大、易故障和可控硅长期工作功耗大,发热高及谐波影响。 实现真正的无触点,无涌流、无温升、长寿命,低功耗。
2楼
是哪个厂家的,我最近也在找好的动态无功补偿厂家
回复
3楼
看介绍可以,便有两点它必须存在:一是手动投入,没有手动投入,电网的人计量做试验时,要做投入电流数据时就麻烦了;二是质量要过关,要不然别的全是空话,别投入电容没多时间就暴了,那就无聊了。
回复
4楼
:time: :time: :time: :time:
回复
5楼
回复
6楼
我们的无功补偿装置里面使用的电容器是三相隔离式真空电容器,耐压525V,带过压力保护。需要详细资料留个邮箱,或者发个邮件到我邮箱:
wet998@163.com
回复
7楼
说明书路复合开关的一样啊:)
回复
8楼
嗯
回复
9楼
其实你的那个电压过零点投入啊 只是当电容上的电压等于零的时候或则很小 那个时候才没有涌流啊 但是当电容投入以后 又再次投入 这个时候你在电压过零点投切。电容的涌流很大的 所以你说的那个无涌流是不现实的
真的要做到无涌流 那就得 投入时刻是电网上电压和电容上的电压相等,相位相同的时刻。这个时候投入 没有涌流啊 也就是有的说的可控硅两端电压过零点啊。
只是个人观点啊
回复
10楼
如果只是检测系统电压过零点,来投电容器,那这套装置就作用一般了。。。。
回复
11楼
电压过零时,可控硅投入导通;待稳定后,和可控硅并接的无功耗开关导通,这时候无功耗开关导通不会产生投切涌流。待无功耗开关导通后,可控硅再推出,由无功耗开关连接,因为无功耗开关和可控硅是并接的。这样可以解决可控硅需要维持电流而功耗大的问题,也避免了无功耗开关单独投切涌流大的问题!
回复