请教低压交流电动机熔丝短路保护的选取规范
zphujie
zphujie Lv.2
2005年09月06日 14:56:11
只看楼主

特来请教,低压交流电动机熔丝短路保护的选取规范,我知道单台低压交流电动机的熔丝选择应该是1.5~~2.5倍的电机额定电流,但是我没有找到这个要求是哪个国家标准或权威规程上要求的,请高手指教。另外请教一个熔丝下如果有2台以上的电动机的时候这个熔丝的配置有什么要求,同样求出处。

特来请教,低压交流电动机熔丝短路保护的选取规范,我知道单台低压交流电动机的熔丝选择应该是1.5~~2.5倍的电机额定电流,但是我没有找到这个要求是哪个国家标准或权威规程上要求的,请高手指教。
另外请教一个熔丝下如果有2台以上的电动机的时候这个熔丝的配置有什么要求,同样求出处。
免费打赏
zzdlm_cn
2005年09月06日 15:03:07
2楼
问题一、
《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-93:

第2.4.4条 当交流电动机正常运行、正常起动或自起动时,短路保护器件不应误动作。为此,应符合下列规定:

一、正确选择保护电器的使用类别;熔断器、低压断路器和过电流继电器,宜采用保护电动机型。

二、熔断体的额定电流应大于电动机的额定电流,且其安秒特性曲线计及偏差后略高于电动机起动电流和起动时间的交点。当电动机频繁起动和制动时,熔断体的额定电流应再加大1~2级。

三、瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流,应取电动机起动电流的2~2.5倍。

问题二、需躲过两台电动机中较大的一台的启动电流加另外一台的正常运行的额定电流。


回复
zphujie
2005年09月06日 16:42:21
3楼
谢谢楼上的,上面的规范理论性太强,全厂的低压电机要确定熔丝电流还要去查询每台电机的安秒特性曲线,有点不大现实,我看到不少电工技术问答书籍及电工培训书籍上都写“单台低压交流电动机的熔丝选择应该是1.5~~2.5倍的电机额定电流”,我想问一下有没有什么规范或手册上直接写明这个选择原则,再次谢谢
回复
大鼻山
2005年09月06日 20:44:43
4楼


一、那个规范已经够详细了,再想进一步的详细,只有求助于设计手册了;
二、你为什么就认准熔断器呢?断路器一定不能选?
回复
zphujie
2005年09月06日 20:49:45
5楼
版主来了,呵呵。我现在的任务是核算目前的电动机的熔断器的配置是否合理,是“二十五项反措”要求做的事情,我告诉电气运行专业按照1.5~~2.5倍的电机额定电流去核算,但是没找到标准或规范或什么手册的正式出处,觉得好像不够正式和权威,总不能说我记得就是这样核算,所以才来求教出处
回复
leedreamfly
2005年09月06日 20:56:25
6楼
2.5倍选择熔断器是按熔断体允许通过的启动电流来进行选择的,而且这种选择方法是用于采用线路保护型熔断器来保护电机的情况。如果选用电机保护型熔断器则不能按这个经验参数选择。


楼主为何不用断路器呢?
回复
大鼻山
2005年09月06日 21:12:22
7楼
]
一、看2楼列举的规范;
二、结合《工业与民用设计手册》;
三、密切结合具体的熔断器规格、型号和动作曲线。


PS:这也是熔断器的应用要远远少于断路器的重要原因之一。
回复
大鼻山
2005年09月06日 21:14:02
8楼
关于熔断器为什么不够普及的帖子请参看:
http://co.163.com/forum/content/225_78855_1.htm
回复
大鼻山
2005年09月06日 21:17:29
9楼
熔断器的选择步骤较为烦琐,也是它应用较少的罪魁祸首之一。
回复
zphujie
2005年09月07日 11:23:25
10楼
我们厂建厂快20年了,早期大部分都是RTO熔断器配合交流接触器使用,新安装的电动机一般是配空气开关了。我的任务是校核,不是改造,呵呵
回复
大鼻山
2005年09月07日 13:01:33
11楼


那么你就去查RTO熔断器的动作曲线吧。。。
回复

相关推荐

APP内打开