-18度库冷风机前表面结霜探讨
xxzh198209
xxzh198209 Lv.2
2010年05月30日 13:04:45
来自于制冷技术
只看楼主

现我司有一冷库,主机选用一台40P比泽尔活塞机,冷风机配两台DD-120冷风机,现库温能够降下来,但是冷风机中间一组风扇前表面有结霜,且越结越厚。厂家解释回风不够,应将冷风机往前移,目前的冷风机后距库板约70公分,请问各位同行前辈有没遇到过类似情况,还望不吝赐教!小弟拜谢!

现我司有一冷库,主机选用一台40P比泽尔活塞机,冷风机配两台DD-120冷风机,现库温能够降下来,但是冷风机中间一组风扇前表面有结霜,且越结越厚。厂家解释回风不够,应将冷风机往前移,目前的冷风机后距库板约70公分,请问各位同行前辈有没遇到过类似情况,还望不吝赐教!小弟拜谢!
免费打赏
xxzh198209
2010年05月30日 13:05:12
2楼
:handshake
回复
zhukuoyue
2010年06月02日 20:10:26
3楼
前移估计效果有限盘管 阻力还是这么大,建议做一个通风回路,一组风机吹进,一组风机吹出。:D
回复
luzhiwei2020
2010年10月19日 22:06:31
4楼
减少适度就可以减少结霜
回复
co3856
2010年10月22日 20:17:47
5楼
四十匹的主机配两台DD120的冷风机太小了
回复
g214285474
2012年09月07日 10:42:35
6楼
有可能是分流不均匀
回复
chentao2010
2012年09月08日 10:28:00
7楼
首先要确认
1.、冷风机在除霜时,此部位霜层能否完全融化。
2、系统在运行时是否此部位最先挂霜,并且比其他部位明显厚很多。
如果系统,除霜都正常。那证明是冷风机此部分区域空气流通量不够,导致不能带走大量的冷量,导致结霜,要从冷风机结构看了。
回复
zheljn
2012年09月24日 22:49:19
8楼
风机配的小,盘管供液是从前面(靠近风机处)开始,你把膨胀阀供液调小试试
回复
yzn1964
2012年09月28日 10:26:23
9楼
不知道冷库面积是多少,但从压缩机与风机的匹配来看,风机过小,大温差传热,风机结霜很快且厚。
回复
jfzhileng
2013年03月25日 15:38:21
10楼
风机过小的原因吧...
回复
wangquanoo
2013年03月29日 06:08:26
11楼
是不是风机反转