在一个厂房的四周敷设了一圈接地扁钢,然后由接地扁钢敷设至电机设备附近,然后再用电线与电机外壳连接。问题:1、这种方式叫等电位接地吗? 2、与电机外壳的接地线截面大小如何确定?有什么根据?谢谢!
在一个厂房的四周敷设了一圈接地扁钢,然后由接地扁钢敷设至电机设备附近,然后再用电线与电机外壳连接。
问题:1、这种方式叫等电位接地吗?
2、与电机外壳的接地线截面大小如何确定?有什么根据?
谢谢!
2楼
我也关注这个问题,我一直都有疑问
回复
3楼
等待解答!
回复
4楼
没理解这么深,只是连接线一般用的是6mm2
回复
5楼
一般是用来做等电位联结,也有人是用来做PE线。
如果是等电位联结线,联结线截面《民规》上就有规定。一般取0.5*PE线截面,还有个最小截面要求。
回复
6楼
满足了最小截面要求后是否还要满足0.5PE的要求呢?
回复
7楼
应叫保护接地。
回复
8楼
有的地方用10平房的线连
回复
9楼
第一个问题有点含糊。第二个施工规范上有要求,至少是6平方米的双色线。
回复
10楼
等电位联结是指把管道,电缆等接到等电位端子板,是为了减少电位差。
接电气设备的接地支线多埋入混凝土中,一端接电气设备,一端接距离最近的接地干线,这个接地支线一般用BVR6mm2或者是25*4的扁钢。
回复
11楼
不低于4平方
回复