关于地源热泵中央空调工程官司
xxcsd2000
xxcsd2000 Lv.4
2010年05月30日 16:10:49
来自于中央空调
只看楼主

我是一个大型酒店工程部主管,我们酒店用的是地源热泵中央空调至今已一年了。主机故障频繁,修了N次也没有用。到了夏天冷凝水严重,对方在拖时间不想彻底维修。对方当时花了不少钱把这空调工程验收过去了。其实根本不合格。工程款未清。现在要打官司了,我负责这场官司却不知道该如何办了?工程验收过了是否可以再报验?怎么能打赢这场官司?我需要准备哪些材料?请这方面专家帮帮我!非常感谢!

2010年05月30日 21:20:30
2楼
去找律师问问了,在这里问估计也没人能回答你,这种官司胜负难说
回复
xxcsd2000
2010年05月31日 07:42:14
3楼
总算有人回答我了,虽然没有结果但依然感谢这位朋友!
回复
co1447215960699
2015年11月11日 12:26:44
4楼
zc9186 发表于 2010-5-30 21:20 去找律师问问了,在这里问估计也没人能回答你,这种官司胜负难说后来是怎么解决的啊
回复
jickeyan
2015年11月11日 15:47:52
5楼
您这个问题是个常见的工程纠纷问题,但要搞清是谁的责任才能述诸法律:

1、目前发生的问题要查清是什么问题,譬如:系统问题:不冷、漏水、制冷能力(热源或冷源不够),设备问题,设备故障频发,效率低下等;
2、上述问题的责任归属:
(1),是否设计存在问题?设计是甲方提供的,乙方责任很小。如果是乙方设计,主要责任是乙方。
(2)设备问题?如果设备是甲方提供,在没有确切证据证明是乙方搞坏的,一般是甲方责任。如果是乙方提供的,一般乙方负主要责任。
(3)设备的故障需要有相关运行数据来支持证明设备的缺陷,如果是乙方采购的,乙方要解决。
(4)地源热泵系统如果是乙方设计的,需要对系统的进出水量和进出水温差测试,确认地源热泵的能力是否符合要求。如果达不到,要检查施工 施工质量。确认责任方。
只有以上情况搞清楚之后,才能确定是否对薄公堂。
回复
zhang41005
2015年11月12日 19:35:17
6楼
我猜的没错的话,应该是你们单位拖欠工程款导致的恶性结果。。

如果要打官司,对双方都没好处。。若已经打官司,你们的核心观点是对方的工程未达到验收标准。

那么,就请专业的权威机构对这套系统进行检验。
首先是空调设备是否复合国家发布的一些强行规定,其次是管材是否合格,安装是否规范,然后还要看这套系统的冷热源是否合格,这个也是关键。如果这几项任一项出问题,则不能视为验收合格。如果这三项都没问题,那就是设计的问题,设备厂家的问题,管道辅材供应商的问题,实际运行操作工的问题。。。慢慢扯吧。。
回复

相关推荐

APP内打开