在计算梁上恒载的时候,一般要不要计算墙体的粉刷层?请大家帮忙解答下!
在计算梁上恒载的时候,一般要不要计算墙体的粉刷层?请大家帮忙解答下!
12楼
当然要算。。
发现楼上灌水和复制的很多。。
回复
13楼
需要计算,正在做设计,计算时包括抹灰重量
回复
14楼
肯定需要
回复
15楼
学习了,对于荷载还有很多迷茫啊
回复
16楼
这哥们已经说得很清楚了。
回复
17楼
认真看看建筑做法
回复
18楼
回复
19楼
回复
20楼
我的常规算法是:
比如砖墙用的是页岩模数砖(14KN/M3,砖容重),层高3米,梁高500高,墙厚为200厚 ,内外墙粉刷均粗略取值20厚:
0.2*14*(3-0.5)+(0.04*20)(3-0.5) 无门窗洞口,如果有门窗洞口再乘以相应的折减系数,一般我取0.75
当然《建筑结构设计常用数据》这本图集上也有常规的清水墙或者粉刷后的墙体重量,你也可参考
仅供参考,一起讨论一下
回复
21楼
新手学习中。
回复