清水混凝土设计
dy48674112
dy48674112 Lv.6
2010年05月31日 14:40:00
只看楼主

请教下,有大量清水混凝土外墙的多层建筑,应该如何建模、计算?是把墙体当结构墙,还是仅当作荷载?另外如果把清水混凝土墙体仅当作荷载输入,那么与结构连接怎么做?按照结构原理,如果有大量的混凝土墙与结构完全连接,钢筋锚固长度大于LE,不设缝,上下通长。那么在承受水平作用时,实际上混凝土墙体也发挥了工作,而且因为墙体的刚度远大于结构柱,因此,此混凝土墙体的作用不可忽略或仅仅做周期折减。近来偷看某大师的图纸,发现其结构形式为框架,但是建筑外墙有大量如上段描述的清水混凝土墙。这样岂不是计算模型与实际情况不符合?实在搞不太懂,不知道大家有什么看法?

请教下,有大量清水混凝土外墙的多层建筑,应该如何建模、计算?是把墙体当结构墙,还是仅当作荷载?另外如果把清水混凝土墙体仅当作荷载输入,那么与结构连接怎么做?
按照结构原理,如果有大量的混凝土墙与结构完全连接,钢筋锚固长度大于LE,不设缝,上下通长。那么在承受水平作用时,实际上混凝土墙体也发挥了工作,而且因为墙体的刚度远大于结构柱,因此,此混凝土墙体的作用不可忽略或仅仅做周期折减。
近来偷看某大师的图纸,发现其结构形式为框架,但是建筑外墙有大量如上段描述的清水混凝土墙。这样岂不是计算模型与实际情况不符合?实在搞不太懂,不知道大家有什么看法?


无意在备考试时看到朱老师关于清水混凝土墙设计说明,现在抄录下来以供大家参考。
朱炳寅老师的解答:
“近年来,在公共建筑中经常出现使用现浇钢筋混凝土填充墙的情况,钢筋混凝土墙尽管采用后施工工艺,但其自身的侧向刚度对框架结构影响巨大,将影响结构体系并改变结构的受力状态。因此,结构设计中应注意钢筋混凝土填充墙与砌体填充墙不同,考虑填充墙对结构刚度的影响,按纯框架和框架与钢筋混凝土填充墙(按剪力墙)共同工作分别计算,包络设计,不能简单的按框架结构计算了之。”

[ 本帖最后由 dy48674112 于 2010-9-2 17:12 编辑 ]
免费打赏
dy48674112
2010年05月31日 17:37:55
2楼
这么多人浏览没人发言啊。。。。
同行们出来讨论下哦:time:
回复
ougaogong
2010年05月31日 21:44:33
3楼
我原以为清水墙是一次浇捣成型的,只是混凝土和模板特殊处理。被楼主这么一说,却弄不清如何施工的了。
能否找点资料贴上?
回复
dy48674112
2010年06月01日 10:12:59
4楼
的确是一次浇捣成型的。我的意思是说这种大量混凝土墙体的建筑还能按照框架来设计吗?

[ 本帖最后由 dy48674112 于 2010-6-1 10:14 编辑 ]
回复
nzp2005
2010年06月02日 09:34:09
5楼
觉得按框架设计不太合理。(愚见)
回复
nzp2005
2010年06月02日 09:34:34
6楼
不过2~3层,也无所谓
回复
sla1999
2010年06月02日 10:59:19
7楼
楼主说的是多层建筑,应按框架结构计算,墙体对增强结构刚度起辅助作用。
回复
yfs007
2010年06月02日 13:00:49
8楼
不如把图纸全发上来看看,就你说的这些不足以说做的好不好,要看看做混凝土墙的位置和目的,有的东西只有在设计的条件下是合理的,换了条件就回出问题.
回复
yangwinme
2010年06月02日 15:24:13
9楼
对不起.你根本不理解什么是请水混凝土
它是一种工艺,一种混凝土,一种施工工程.但你考虑它是不是框架啊,是不是受力墙啊
那些应该是结构类型的吧.尽管为请水混凝土,墙也不一定要承受荷载啊,不考虑承受荷载的墙,为什么要按剪力墙输入呢?还是按照框架来建模的.
本人的硕士论文就是研究请水混凝土的
呵呵
请指教
回复
dy48674112
2010年06月02日 15:38:16
10楼
看来你不理解我在说什么。
请教:
1、如何与结构主体连接,才能确保墙体不承受作用?如果按照承受作用的方式连接的墙是不是要按照承受作用的分析方法来分析?
2、承受不承受作用的不是说出来的。实实在在的混凝土墙从基础到屋面,刚度这么大,说不考虑作用就可以不考虑作用了?既然与主体结构一同浇捣,钢筋锚固到主体结构,怎么能随随便便不考虑?就算是砌体墙这种与主体结构连接比较弱的墙体还要考虑周期折减,别说现浇混凝土墙了。
回复
dy48674112
2010年06月02日 15:43:50
11楼
本来就是非正常途径搞到手的图,发出来对作者太不尊重了。。。。还是算了。。。被人追究总是不好的。
回复

相关推荐