好几个问题,期待解答:1.多层建筑,设置于首层的商场直通室外的玻璃门、疏散门算不算自然排烟口2.一般地下室(非汽车库,非机房)是否需要按经常有人停留考虑3.地下楼梯间正压送风的条件 :上海DGJ08-88-2006,地下3层及以上最底层地下室地坪距室外地坪10m以上,地下1-2层封闭楼梯间考虑,如首层无直接开向室外的门或窗不满足开洞要求,需设置正压。 别的地区怎么处理? 如果楼梯间的门仅是地上和地下楼梯间分隔的门,是不是必须设?

好几个问题,期待解答:

1.多层建筑,设置于首层的商场直通室外的玻璃门、疏散门算不算自然排烟口

2.一般地下室(非汽车库,非机房)是否需要按经常有人停留考虑

3.地下楼梯间正压送风的条件 :
上海DGJ08-88-2006,地下3层及以上最底层地下室地坪距室外地坪10m以上,地下1-2层封闭楼梯间考虑,如首层无直接开向室外的门或窗不满足开洞要求,需设置正压。
别的地区怎么处理? 如果楼梯间的门仅是地上和地下楼梯间分隔的门,是不是必须设?

多谢
免费打赏
a02982400085
2010年06月01日 15:13:34
2楼
版主所说的 纯住宅的另有规定是哪条?
回复
tanpeng0201
2010年06月01日 15:49:14
3楼
上海市纯住宅上部自然排烟,地下室如果是自行车库、汽车库或设备用房,地下部分也可不做机械正压送风
回复
dybsh_ly
2010年08月15日 13:06:34
4楼
1.不妥。可以作为自然补风口。
2.不好说。看具体使用功能。
3.别的地区也可以参照执行。比如可认为楼梯间的外门是自然排烟口。
如果楼梯没有直接对外的门,即使上海地区(纯住宅另有规定),都要考虑正压送风。
回复