53.3mX22.5m,长边做5-8m一跨,22.5m做单跨梁,2层建筑,用作厂房仓库用途,7度,三级,基本风压0.8; 没做过这么大跨的框架,望各位高手给点意见
53.3mX22.5m,长边做5-8m一跨,22.5m做单跨梁,2层建筑,用作厂房仓库用途,7度,三级,基本风压0.8;
没做过这么大跨的框架,望各位高手给点意见
12楼
做变截面梁,中间截面高梁边截面低,同时屋面采用结构找坡减小屋面自重,我做过 21m跨度6m柱距的厂房,带 20吨软钩吊车;主梁中部高 1800,两端高 1300,4-5排下部钢筋就够了,最好用 28、32的钢筋,减少钢筋根数。
柱高度 10m,截面 500x700.
考虑到施工条件限制没有做预应力,现在已经投入使用,由于施工时按照 0.2%起拱,实际梁中挠度不大。
[
本帖最后由 xizhizhi 于 2010-6-1 14:29 编辑 ]
回复
13楼
三个选择,要么钢结构,要么做预应力梁(普通混凝土梁太大了),要么做门式钢架(钢梁加混凝土柱)。
回复
14楼
新人,先来学习下~
回复
15楼
做门式钢架
回复
16楼
靠,就做仓库,还非做单跨,撑的慌,中间加排柱三,做单跨多求事,
回复
17楼
首先感谢各位的解答,本人前段时间一直很忙,没上来回帖!!
一开始还不清楚本设计的用途,后来问清楚领导了,原来公司打算评资质,
正在评甲级,公司需要做过此类型的结构才能达到要求,所以并不用来施工;
宽度也由原来的22.5m加长到了23.9m,由于净空不可少于21.1m,柱子的截面我取了 1200X1350,梁截面我取了900X2000,次梁按2400m一跨
混凝土强度等级,柱子取了C40,梁板取了C30··本人没做过预应力,公司也只有我一个结构,所以就这么弄了···
本人是用广厦录入的(广厦熟悉点),计算后2层柱子有几个配筋出现直径28的,但截面又不可以再调大了,所以也没改动,梁的底筋最大也配置了18根25。
回复
18楼
要求只能做单跨,所以没办法,我也算过2跨,比单跨省了很多
回复
19楼
主跨梁还是做预应力吧,柱子截面主受力方向尺寸需加大
回复
20楼
如做混凝土的~~采用预应力比较好~~~
回复
21楼
原来柱子我是定为1200X2000的,但纵向净空不可少于21.2m,所以截面才取1200X1350的
回复