查了几个主变厂家的风冷控制器图纸,使用的是PLC控制,我的问题是,当PLC电源消失或者故障的时候,是否把原来运行的风机继续保持,因为从厂家图上看,PLC掉电后,输出的节点返回,风机也就停止了, 我认为这不妥,你们怎么看

查了几个主变厂家的风冷控制器图纸,使用的是PLC控制,我的问题是,当PLC电源消失或者故障的时候,是否把原来运行的风机继续保持,因为从厂家图上看,PLC掉电后,输出的节点返回,风机也就停止了, 我认为这不妥,你们怎么看
免费打赏
青花那个瓷
2010年05月31日 22:00:56
2楼
同意你的观点,但现在好像还做不到
回复
apigou
2010年06月03日 21:19:33
3楼
主变冷却装置有工作,辅助,备用,停用三种状态。一般的大型主变都有几组冷却装置的,比如2组运行,一组辅助,一组备用。当工作冷却器发生故障时,备用冷却装置会自动投入运行的。
回复
yuhuoqing
2010年06月04日 17:14:38
4楼
其实这个很好解决的,你要求厂家增加一下线路,增加要求PLC掉电后强制启动所有冷却器,同时发出报警信号来处理这个问题,很好解决的。
回复
超龄不惑驹
2010年06月11日 12:04:06
5楼
我所见的是:风机控制启动回路自保持啊,PLC断电不影响原状况的。
回复
lhw606
2010年06月12日 21:17:52
6楼
同意你的观点,但现在好像还做不到
回复
ccy20101102
2010年06月14日 11:15:00
7楼
变压器冷却风扇还是用传统的温订控制实用;
回复
yzrdsf
2010年06月15日 08:57:04
8楼
增加手动自动控制,就地操作
回复
lingxuct
2010年06月15日 15:52:56
9楼
这么长时间了,讨论这个话题的不多,支持楼主观点的更少,由于个人观点也不支持楼主,所以一直没发表意见。

主变风机控制用PLC的电源会与风机电源共用,PLC无电时风机也没有电了(很有可能主变也会退出运行了),没必要让风机在PLC电源失电时保持运行,实际也很难做到。
回复
xuyuanpan
2010年06月17日 19:14:52
10楼
回复
yjl8926
2010年06月19日 16:17:50
11楼
增加手动投入开关吧!