消防报警电话线应该是2线还是4线?
tsml
tsml Lv.5
2005年09月07日 01:09:03
来自于防雷减灾
只看楼主

一些图上总是把若干消防报警电话并接到两根电话线上引下至电话主机,这应该算是总线制吧。但我看海湾的说明是:与控制器采用无极性信号二总线连接,与总线制编码电话孔采用四线制连接,与多线制电话主机采用电话二总线连接。请问到底是2线还是4线,2线与4线实现的功能上有什么不同?

一些图上总是把若干消防报警电话并接到两根电话线上引下至电话主机,这应该算是总线制吧。
但我看海湾的说明是:与控制器采用无极性信号二总线连接,与总线制编码电话孔采用四线制连接,与多线制电话主机采用电话二总线连接。
请问到底是2线还是4线,2线与4线实现的功能上有什么不同?
免费打赏
mzmxxwj
2006年08月14日 09:52:14
22楼
总线制电话线只需要两根,但要有24V的直流电源,(要4芯啦)对于那些机房较多,必须设置分机的,最好是设计带地址编码的,施工起来简便一点。多线制的2芯就够了。
回复
c420700197210223777
2006年08月14日 11:16:58
23楼
本人主要从事给排水工作,很想学消防报警,不知道在济南是否有培训的地方!谢谢告知!
回复
firesafety
2006年08月17日 11:11:50
24楼
2线的通常是电话插孔,4线的的应该是分机。各个厂家的设备不同,有的设备分机还是6线的。
回复
jlrfsl
2006年08月18日 20:40:39
25楼
我记得总线制消防电话系统是2根!
回复
ggrover
2007年01月01日 19:33:40
26楼
是六根线。
消防电话一般和手报连在一起。接上24v电源和信号二总线带编码。
还有两根是消防电话线。
回复
wei1840
2007年01月02日 11:12:17
27楼
我记得是:如果终端较多,或者确实需要编码,则4线,否则2根够了.
回复
pihuixian
2007年01月04日 23:42:20
28楼
产品不同 有2根的 有4根也有6根你们相信吗
回复
青城山590325
2007年01月08日 17:34:33
29楼
产品不同,接线的方式也不同,不能一概而论.
回复
dfdfchen
2007年01月08日 20:55:56
30楼
电话线2根!!!产品不同线的根数不同,一般应按厂家产品定。
回复
z.g.long
2007年01月09日 13:06:55
31楼
按情况,设计不明确的按现场实际。
回复