消防报警电话线应该是2线还是4线?
tsml
tsml Lv.5
2005年09月07日 01:09:03
来自于防雷减灾
只看楼主

一些图上总是把若干消防报警电话并接到两根电话线上引下至电话主机,这应该算是总线制吧。但我看海湾的说明是:与控制器采用无极性信号二总线连接,与总线制编码电话孔采用四线制连接,与多线制电话主机采用电话二总线连接。请问到底是2线还是4线,2线与4线实现的功能上有什么不同?

一些图上总是把若干消防报警电话并接到两根电话线上引下至电话主机,这应该算是总线制吧。
但我看海湾的说明是:与控制器采用无极性信号二总线连接,与总线制编码电话孔采用四线制连接,与多线制电话主机采用电话二总线连接。
请问到底是2线还是4线,2线与4线实现的功能上有什么不同?
免费打赏
lugangsijia_9
2007年01月09日 18:21:14
32楼
普通消防电话(含电话插座\带电话插孔手报)为RVVP2*1.0.至于双向对讲(既带地址码)消防电话分机,电话模块若放在现场,应为4根线,电话模块若放在控制室或弱电竖井,则至现场应为6根线(海湾设备).
回复
fanglp01
2007年01月10日 12:47:12
33楼
首先电话的语音线有且只有2根就可以了。理解它是2根或是4根,要看它的用处,用2根的总线电话它无法分辨是何处的电话,用4根的就可以分辨处是何处的电话(类似多线电话)、这多出的2根线是给模块使用的电源。
回复
zkp128
2007年01月11日 10:23:53
34楼
有多线和总线2种,多线的的每门电话2根线;总线的原则上是6根线,2根信号线,2根电源线和2根音频线,如果共用地线,也就是4根线,但有的厂家怕音频信号影响信号线,顾信号单独地线,也就是5根线
回复
zwj951
2007年01月11日 13:26:55
35楼
要考虑是什么系统!
回复
xnol
2007年04月06日 11:39:24
36楼
那就安现场施工``和你们用的产品而言的~~~2,4,6都有的
回复
chenhao6354731
2007年11月01日 20:54:18
37楼
关键是看设备,带地址的一般是4根:2电话、2信号
回复
sidangpeng-8301
2007年11月01日 22:13:37
38楼
那看你用的是什么设备,有的要4根线,但一般都是2根线的。
回复
hongchenlgg
2009年04月16日 23:56:38
39楼
你们说的真奇怪,既然是电话,火灾时既然某种生物能使用电话,这种生物难道不会用嘴讲出自己所处的位置吗?要搞什么地址编码呢,人头猪脑!2线的只能主机呼叫分机,4线的要在主机那边装个类似电话程控交换机的模块,可以双向呼叫!
回复
小瑜
2009年05月25日 16:27:05
40楼
烦死了!!请问我在图上画的是2根,然后业主选的品牌说要6根,拼命的要我出修改通知!那样我设计又没错吧,为什么要把责任推到设计的头上呢??增加工程量是很烦的,特别是政府工程!!
回复
天上飞的是
2009年09月04日 09:49:57
41楼
消防电话分为总线制和多线制,多线制的只需要从消防电话主机出电话线到各个分机就好了,所以只需2根线,就是一对电话线;而总线制的话需要在各个电话回路前加模块,这就需要用到电源线了,所以是4根线,不知说的准确否
回复