请问何时用无缝钢管何时用焊接钢管,我的图纸上标为<40用无缝钢管>40用焊接钢管为什么?
请问何时用无缝钢管何时用焊接钢管,我的图纸上标为<40用无缝钢管>40用焊接钢管为什么?
2楼
无缝钢管和焊接钢管一般按管道的介质压力而定,但是一般没有大于200的无缝钢管
回复
3楼
你图纸上笔误吧,小于40(其实一般表示为小于等于32)的管子丝接,大于等于40的管子焊接。
应是连接方式,而不是管道材质吧?
回复
4楼
>200的无缝管也很多的吧
回复
5楼
就空调水而言,80以上采用无缝钢管,80以下采用焊接钢管。40以下采用螺纹连接,40以上采用焊接。
我实在搞不明白,有的设计为什么80以下采用镀锌钢管?
回复
6楼
可能是为了增加造价吧,呵呵。不过,镀锌管不会生锈,也比较好啊。现在,工程竣工后很少有满水保养的呀。
回复
7楼
请问5楼,白管就是焊接管的一种变身,阁下想不明白为什么80以下的用镀锌管的原因难道是因为其不宜焊接么?
回复