大型商业项目的照明文章
yanyan20332033
2010年06月01日 10:51:26
来自于照明工程
只看楼主

当前位置:专家论著首页 >> 照明科技 >> 大型超市照明系统解析大型超市照明系统解析 2008-10-28 14:32:18 作者:樊海东 来源:《电气&智能建筑》 摘 要 大型超市由于其功能的特殊性,对照明设计有较高的要求,文章通过对国内外超市电气设计要求的研究,归纳出了几个设计方案。关键词 照明 智能化 应急照明  1 灯具的选择  超 ...关键字:智能化 应急照明

当前位置:专家论著首页 >> 照明科技 >> 大型超市照明系统解析
大型超市照明系统解析
2008-10-28 14:32:18 作者:樊海东 来源:《电气&智能建筑》


摘 要 大型超市由于其功能的特殊性,对照明设计有较高的要求,文章通过对国内外超市电气设计要求的研究,归纳出了几个设计方案。关键词 照明 智能化 应急照明  1 灯具的选择  超 ...
关键字:智能化 应急照明
摘 要 大型超市由于其功能的特殊性,对照明设计有较高的要求,文章通过对国内外超市电气设计要求的研究,归纳出了几个设计方案。

  1 灯具的选择

  超市一般以T8型荧光灯光带作为照明光源。其优点就是照度均匀,光线柔和。但缺点是灯具数量众多,耗电量大。目前,已有部分超市采用天棚灯配T5球型荧光灯,这样可大大节约照明负荷,但其照明质量较光带略逊,因此采用何种光源就要根据实际情况确定了。

  2 照明系统控制

  照明系统可通过照明箱内开关直接开启,但对于大型超市来说这不是一个好的方案。照明主开关后应设置一个三相接触器,这样做

的优点是:

  (1)可实现集中/就地操作,超市控制室可通过继电器联动或BA系统对整个超市的照明系统的运行集中监控;

  (2)事故发生时火灾报警系统可及时切断照明电源(非消防电源)。这与后面所述的EPS应急照明系统关系密切,必须要可靠联动的。

  由于照明系统三相并不是完全平衡的,应设置三相电流表显示各相运行状态。

  3 应急照明系统设计

  大型超市属于人员密集场所,所以,按照规范要求其应急照度不应小于正常照度的50%。通常做法是采用1/5或1/4的灯具作为应急灯具。应急照明灯具可选用自带镍镉电池式的,也可采用EPS系统带正常照明灯具的。EPS系统对照明控制的要求较高,因其应急灯为正常、事故兼用灯具,故其电源线采用三芯或四芯供电,正常、事故电源绝对不可以同时供电,否则将造成相间短路。所以,要通过火灾报警系统可靠联动,在切断非消防电源(包括正常照明)后才迅速启动应急照明系统。这是一个智能化程度较高的控制方式,采用EPS系统便于日后对蓄电池的管理与维护。不论采用何种应急方式,蓄电池应急时间不应小于90min。

  4 线路的敷设及安装

  采用光带作为照明光源,一般要求灯具安装高度在3.5m左右,灯具三相交替配电。目前,常规线路的敷设及安装有两种方案:一是采用金属线槽,二是采用插接式照明母线。照明母线由于价格因素,目前在国内推广还有困难,但其产品插接式模块化方式,应是未来大型照明系统配电的一个发展方向。另需强调,应急照明线路应单独敷设,不与其他回路共用。

  根据上海市《民用建筑电线电缆防火设计规程》的要求,正常照明线路应采用阻燃电线,应急照明线路应采用耐火电线。采用金属线槽应考虑敷设PE线,供照明灯具接地。

  在实际工程设计中,类似工程均可参考以上设计方案。笔者曾将此方案应用在大型轻钢结构厂房设计中,效果也很好。

  

123793159.jpg

免费打赏
yanyan20332033
2010年06月01日 10:53:04
2楼
建筑物内应急照明的设计
2008-10-28 14:30:58 作者:梁志超 来源:《电气&智能建筑》
应急照明 应急电源 蓄电池 交流接触器 双控开关 消防控制模块  随着我国 ...
关键字:应急照明 应急电源
摘 要 文章结合工程实践,对民用建筑物内由蓄电池组成的应急照明电源及其控制方案进行了探讨。
   随着我国国民经济的迅速发展,国家对人民的生命财产的安全越来越重视,强调以人为本,尽最大可能保证人民的生命和国家财产的安全。在民用建筑物中突发灾难时,应急照明、疏散指示照明显得尤其重要。在外界电源中断时,建筑物内的人员迅速安全撤离灾难区,大楼内的应急照明系统起到了主要作用。
  1 国家对应急照明设计的有关规定
  根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87、《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97、《民用建筑电气设计规范》

JGJ/T16-92、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98、全国民用建筑工程设计技术措施电气分册(2003年3月1日起执行)、《应急照明设计指南》(1993年中国照明学会技术文件)及其他有关规范的规定,下列场所应设应急照明。
  1.1 建筑物的下列部位应装设疏散照明
  电影院、体育馆、多功能厅、礼堂、医院、病房楼以及装有备用照明的展览厅、演播室、地下室、地下停车库、多层停车库等的疏散楼梯口、厅室出口和疏散通道、建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明。
  1.2 建筑物下列部位应装设备用照明
  (1)多层建筑的观众厅、旅馆的重要厅室、每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人员密集且面积超过300m2的地下室以及汽车库等;
  (2)高层民用建筑的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所和疏散走道以及病房楼、旅馆,居住建筑内长度超过20m的内走道,剧场观众厅及出入口、疏散通道转折处以及疏散通道每隔20m长处、台仓及出口处、后台演职员出口处等;
  (3)公共建筑的封闭楼梯间防烟楼梯间及其前室,消防电梯间及前室、合用前室和避难层(间),消防控制室、发电机房、消防水泵房、变电室、电梯机房、防排烟机房、重要的空调机房、通讯机房、大中型电子计算机房及建筑物的各管理及控制室等。
  1.3 突然断电将导致人员伤亡的场所应设有安全照明
  凡在火灾时因正常电源突然中断,将导致人员伤亡的潜在危险场所(如医院内重要手术室、急救室等),应设安全照明。
  2 应急照明电源的种类
  根据应急电源的性质应急照明可分为四种:
  2.1 来自电力网有效地与正常电源分开的馈电线路
  2.2 发电机组
  2.3 蓄电池组
  可分为三种方式:
  (1)灯内自带的蓄电池组,即自带电源型应急灯;
  (2)集中设置的蓄电池组;
  (3)分区设置的蓄电池组。
  2.4 组合电源
  由以上任意两种至三种电源的组合供电方式。
  3 蓄电池组组成的应急照明系统的控制
  对应急照明灯的控制,规范中有明确要求:消防控制室在确认火灾后,应能接通火灾应急照明灯和疏散标志灯。应急照明灯附近不得装设就地通断应急灯的任何开关。
  究竟如何满足规范要求呢?笔者结合实践中对蓄电池组应急照明灯控制的三种方案谈几点体会。
  (1)灯具内自带的蓄电池组形成的应急照明系统的控制方案。目前,市面上大多数自带胶质蓄电池组的应急照明灯有两种形式:其一是平时灯不亮,电池处在自动浮充状态,市电停电时,自动转换为应急状态,灯亮;其二是灯具平时作正常照明使用,灯具由市电供电,市电停电时,自动转换为电池供电。此种灯具一般就地设开关控制。虽然此类应急照明灯在火灾时能满足应急照明的要求,但是,灯具的工作状态在消防控制室难于了解,消防控制室对应急灯也难进行有效的控制。在设计中,我们往往忽视了“在火灾时应能接通火灾应急照明和疏散标志灯”的要求,若不采取其他措施,很显然是不能满足有关规范要求的。若想使此类应急灯能在消防控制室中进行控制,则需在每个分散的灯具内加装小型继电器,再通过消防控制模块进行控制。若工程规模比较大,控制点较多,就会增加工程造价,且灯具比较分散,也不便于维护和管理,因此此方案不可取;
  (2)采用集中蓄电池组方案,大楼所有应急照明灯电源由蓄电池组提供。此种方式控制十分方便,设计时可按功能及分区要求,设置多个供电回路,采用交流接触器控制,并通过消防控制模块进行联动控制,这样可满足规范的要求。但若整栋大楼采用此方案,其可靠性相对要差些,一旦发生故障,势必影响整栋大楼的应急照明系统,严重的可能使大楼应急照明系统处于瘫痪状态。此方案一般不宜采用;
  (3)采用区域设置蓄电池组的供电方案,大楼应急照明灯具根据防火分区及功能要求进行分组,分别配置区域蓄电池组供电。各区域蓄电池组深入负荷中心,这样相对集中,便于管理和维护。此种方案有效地解决了系统可靠性问题,并可满足有关规范的要求。笔者认为此方案比较合理,宜推广应用。
  笔者于2002年在某大型超市的应急照明系统设计中,就是采用了分区域设置蓄电池组供电方案。所有应急灯具平时均作为正常照明使用,并通过现场单联双控开关进行就地控制,停电及火灾事故时由EPS应急电源供电。目前此系统已经运行一年多,效果较好,用户十分满意。应急照明配电系统示意图如图1所示。
  根据有关要求,应急灯是不应设开关控制的。主要原因是,当发生火灾事故时,如果应急照明灯具的开关此时正好断开了,人们在慌乱中难以找到应急照明灯的控制开关开启灯具,这样应急灯便起不到应有的作用。而在实际生活中,大楼应急照明灯具往往需兼作正常照明灯具用,平时可以开断。为解决此矛盾,笔者在采用就地控制开关时,采用了带指示灯的单联双控开关,应急照明回路中接入三根线:一根为正常电源线;另一根为中性线(N线);第三根为应急电源线。如图2所示,平时双控开关开断时可控制应急照明灯,一旦发生火灾,通过消防联动控制,使灯具中应急电源线和正常电源线均有应急电源,因此不管双控开关此时处在何种状态,应急灯具及疏散灯具均会被点亮,并且通过消防控制模块将信号反馈到消防控制室中。
  由于此超市规模比较大,应急灯具数量较多,在实际设计中,为了简化二次线路,直接采用了施耐德公司生产的CT接触器辅件ACTc,并通过它来控制各出线回路上的接触器CT。同时,ACTc上还带有手动控制按钮接线端子,将手动控制按钮设在消防控制室内,可以在发生火灾事故时直接对应急照明灯进行手动控制。
  4 结束语
  通过在后来几个工程中的应用检验,区域设置蓄电池组的应急照明方案的优越性得到了一一的验证——此方案简单可行,并能有效地满足规范的要求。&
  参考文献
  1 戴瑜兴主编.《民用建筑电气设计手册》 中国建筑工业出版社,1999;5
  2 戴瑜兴.黄铁兵编.《民用建筑电气设计数据手册》 中国建筑工业出版社,2003;1
  3 柏晨.浅谈高层民用建筑应急照明的控制.《建筑电气设计通讯》 2001;3
回复
shenjian0411
2010年06月02日 15:15:44
3楼
不错,谢谢楼主提供好的资料参考,小弟经常遇到做大型商场、休闲中心的电气安装项目有点头疼,多谢~!!
回复
青花那个瓷
2010年06月02日 15:45:01
4楼
学习了,你的经验很好,谢谢
回复
加肥猫
2010年06月02日 20:19:34
5楼
lz哪里找到的文章啊 08年很久了:handshake
回复
mobymorn
2010年06月04日 09:37:52
6楼
好东西
回复
yypt
2010年06月06日 22:12:17
7楼
好东西
回复
zsd709394
2010年06月08日 11:33:56
8楼
能用就行
回复
ywrwudi
2010年07月15日 14:37:53
9楼
来学习的
回复
zhq_666
2015年01月25日 17:09:40
10楼
谢谢分享,楼主辛苦了。
回复

相关推荐

APP内打开