我们单位的锅炉是7MW的热水锅炉,一共三台,负责24.4万平米,锅炉的额定温差为115/70 ,循环泵流量和扬程是900m3 47m ,设有旁通管DN200,旁通管平时运行时基本不做调节,总的母管管径是DN400,还有省煤器三台,省煤器与锅炉并联。锅炉的实际温差为67.2/47.5度,分集水器温差为55.4/42.8度。基本情况就是这些,我现在想做个调查,看看经过锅炉的实际流量是多少,还有经过旁通管的流量是多少,但是不知道怎么算才好,仪表上没有流量的指示,我想锅炉的实际流量肯定是超过了他的额定流量,具体算法还想请高人指点一下。我的目的是想做锅炉房直混供技术,希望高人指点一二。不胜感激啊!!
导致散热平均温差提高散热量增加,锅炉温度下降,锅炉实际出力大于理论出力。如果采用旁通技术的话,也就是严格控制锅炉进出水流量,将采暖回水与锅炉出水混合,这样实际不是很节能。
回复
33楼
你就买几个温度计、流量计、压力表,测量锅炉运行时候的工况,带入公式即可!~
也就是要你现场采集数据,以现场的数据作为计算的依据而非以锅炉的参数、水泵的参数作为设计依据
回复
34楼
等待高手的教导 学习中
回复
35楼
就你这些数据最都得到2楼的答案!
回复
36楼
高温水锅炉当低温水直供,流量是大些,应按25度温差计算流量。
效率低些。不过不会低多少。
实际流量可以买个超声波流量计实地测一下。
即可以根据测得流量和温差计算一下实际供热量
而且还可以用超声波流量计做下管网平衡。
一般大点的热力公司都有。
回复
37楼
请各位大侠不吝赐教,谢谢!
回复
38楼
see see!
回复
39楼
建议流量计测速
算的一般很不靠谱
回复
40楼
学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~学习中~
回复
41楼
好好讨论一下,有利于提高认识。只是楼主没有把实际运行条件说清楚呀,所以无法得到真实结果的。:victory:
回复