能不能把恒压变频设备认为成常高压消防系统?
hll950489
hll950489 Lv.2
2010年06月01日 14:42:42
只看楼主

某多层建筑物,室内外消火栓用水量合计为40升/秒,消防持续时间2小时,我现在打算作一消防水池,容积300立方米,再选用一套恒压变频给水设备作为供水装置,不设高位水箱,不知此方法是否可行?各位前辈,请多多赐教!谢谢!

某多层建筑物,室内外消火栓用水量合计为40升/秒,消防持续时间2小时,我现在打算作一消防水池,容积300立方米,再选用一套恒压变频给水设备作为供水装置,不设高位水箱,不知此方法是否可行?各位前辈,请多多赐教!谢谢!
免费打赏
hll950489
2010年06月01日 14:45:39
2楼
恒压变频设备就是我们平常用在高层建筑生活给水系统上的那种,最大供水能力为40升/秒
回复
wlaugher
2010年06月01日 15:49:30
3楼
我们国家的消防规范里的常高压系统只针对高位水池、水塔、市政水压足够等情况,对于采用变频泵组的系统算是稳高压系统——但这只是在地方规范(比如上海市)里出现,国家真规范里没有这个定义,所以除非在上海等允许稳高压系统的地方,其它地方一般是不能这样做的。
回复
shopping_girl
2010年06月01日 22:32:21
4楼
不管你的消防主泵是变频还是智能,其作用是一样的。无法代替高位水箱的在无动力的情况下保证消防十分钟用水的需要,我认为不能取消。
回复
u2wolfdai
2010年06月06日 15:09:38
5楼
看清常高压的定义,是不需要泵组运行的。
回复

相关推荐