1。应急照明回路和疏散指示回路应该分开,如果都是用蓄电池的,需要分开么?2。按一级负荷算,应急照明需要双电源加蓄电池,,,那只用单电源加蓄电池可以么?3。应急照明+蓄电池前面加的熔断器是干啥的?
1。应急照明回路和疏散指示回路应该分开,如果都是用蓄电池的,需要分开么?
2。按一级负荷算,应急照明需要双电源加蓄电池,,,那只用单电源加蓄电池可以么?
3。应急照明+蓄电池前面加的熔断器是干啥的?
12楼
疏散指示回路就是应急照明的一种,只是需要将备用照明与疏散照明分开。
回复
13楼
单加蓄电池是可以的,但疏散/备用照明时间是有要求的,一般双电源+小容量电池(满足启动时间),又条件的再上发电机
回复
14楼
1。应急照明回路和疏散指示回路应该分开,如果都是用蓄电池的,需要分开么?————《要分开,应急照明回路是停电才亮的,疏散指示是常亮的,如果使用EPS就很简单了,直接在EPS上引两条火线分别接就行了》
2。按一级负荷算,应急照明需要双电源加蓄电池,,,那只用单电源加蓄电池可以么?——《可以,在EPS上已经可以实现“市电转应急”“应急转市电”,除非前端设两路市电再加双电源,只有一路市电的话就不用双电源了,有很多图纸在EPS后面设计双电源切换是多余的,如果是有钱没地方花就去为灾区做贡献呀》3。应急照明+蓄电池前面加的熔断器是干啥的?————熔断器如果设在电池前面当然是过流保护的,如果设在充电器前面则是保护充电器的
回复
15楼
同一条相线上应急输出至灯具的线路上不允许用户自行加开关控制 以保障应急的唯一性
回复
16楼
听说过智能疏散指示系统吗?如果消防单位有要求,那就另当别论了
回复
17楼
应急照明里面加了蓄电池,平时可以当普通照明使用,同时,也和疏散照明一样在充电,是否可以连一起呢?
回复