关于体积配箍率
ningjianfeng123
2010年06月01日 20:18:00
只看楼主

一个四级纯剪力墙,边缘构件配箍筋的时候是否要考虑最小体积配箍率的要求?规范只要求对于复杂高层建筑结构,混合结构,框架剪力墙结构,筒体结构以及B级剪力墙结构中的剪力墙才有如此要求(要求箍筋特征值大于0.1)那么是不是一个四级纯剪力墙的边缘构件只需满足d6@200的要求就可以了,无需满足最小体积配股率?对于三级的纯剪力墙是不是也是这样?[ 本帖最后由 yueyue1983 于 2010-7-27 18:05 编辑

一个四级纯剪力墙,边缘构件配箍筋的时候是否要考虑最小体积配箍率的要求?
规范只要求对于复杂高层建筑结构,混合结构,框架剪力墙结构,筒体结构以及B级剪力墙
结构中的剪力墙才有如此要求(要求箍筋特征值大于0.1)
那么是不是一个四级纯剪力墙的边缘构件只需满足d6@200的要求就可以了,无需满足最小体积配股率?
对于三级的纯剪力墙是不是也是这样?

[ 本帖最后由 yueyue1983 于 2010-7-27 18:05 编辑 ]
免费打赏
lhwscut
2010年06月01日 21:48:03
2楼
如果不是《高规》7.2.17.4条所列的结构类型,构造边缘构件的箍筋的最低要求是按表7.2.17,没最小体积配箍率要求的,1、2、3、4级都是这样。不过在满足最低的要求的同时是否需要考虑某些部位适当的加强构造?
回复
ningjianfeng123
2010年06月03日 22:45:24
3楼
呵呵,构造还是挺小的,稍微加强一点更好
回复
lipenghui127
2010年07月12日 09:09:14
4楼
如果不是《高规》7.2.17.4条所列的结构类型,构造边缘构件的箍筋的最低要求是按表7.2.17,没最小体积配箍率要求的,1、2、3、4级都是这样。
回复
waindipper0228
2010年07月14日 20:40:00
5楼
规范没有明确要求,但本人认为暗柱内的箍筋应该和墙的一样把,
回复
haier3201
2010年07月17日 22:36:48
6楼
这个建议你看一下钢筋混凝土设计手册,一般配箍特征值不宜小于0.1,且最好不宜小于墙体水平筋