给水设计规范中规定,潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中,请教一下,受客观条件限制只能放在清水池中时,需要注意哪些可能出现的情况?能采取哪些措施解决?谢谢!
给水设计规范中规定,潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中,请教一下,受客观条件限制只能放在清水池中时,需要注意哪些可能出现的情况?能采取哪些措施解决?谢谢!
2楼
请问在清水池内设潜水泵干什么呢?
回复
3楼
考虑潜水泵设置台数,应注意水泵在池内的布置。可参考《给水排水设计手册第3册城镇给水第二版》第5.4.3节进出水布置中有关要求和规定。
回复
4楼
谢谢指导!
回复
5楼
我也纳闷,你潜水泵放清水池做什么,抽水吗?还不如选一台清水离心泵,接管道抽出来
回复
6楼
清水池上方放置了净水处理设备,净水设备反冲洗时,需从清水池中吸水,因地方太小,所以在清水池中设置无油的潜水泵进行反冲洗。
回复
7楼
先弄清一个问题,规范是说不宜放在清水池,主要是怕污染,那就看你的出水要做什么,是进入市政给水管网还是中水回用。要是给水,不要放在清水池里,要是中水的话,只要水的用途不与人直接接触,应该没什么问题。
回复
8楼
同意8楼说的,规范说不宜不是强制,所以还是要看水的用途而定是否可以
回复
9楼
领教了
回复
10楼
考虑潜水泵设置台数,应注意水泵在池内的布置。可参考《给水排水设计手册第3册城镇给水第二版》第5.4.3节进出水布置中有关要求和规定。
回复
11楼
故障
回复