电机异地启动的问题
八面风
八面风 Lv.8
2010年06月02日 09:55:02
只看楼主

这几天遇到一个比较麻烦的问题,一台电机18.5KW,自耦降压启动,现场和远方都可控制,控制线圈电压是380V的,远方安装控制按钮箱,距离现场配电柜超过700米控制线用5*16的电缆,在远方启动时没有问题,可停不下来,但在现场可以启停,如果把远方控制箱接在现场控制柜上,现场和远方控制按钮均可正常启停,这是什么原因,如何解决这种现象呢?

这几天遇到一个比较麻烦的问题,一台电机18.5KW,自耦降压启动,现场和远方都可控制,控制线圈电压是380V的,远方安装控制按钮箱,距离现场配电柜超过700米控制线用5*16的电缆,在远方启动时没有问题,可停不下来,但在现场可以启停,如果把远方控制箱接在现场控制柜上,现场和远方控制按钮均可正常启停,这是什么原因,如何解决这种现象呢?
免费打赏
hnyrs1
2010年06月02日 10:04:04
2楼
这是因为你的控制在远程的时候没有停止,具体的解决方法为:在线路中多串联一个停止按钮(在远程控制的地方)
回复
hnyrs1
2010年06月02日 10:09:48
3楼
我用简单的符号给你表示下
SB4
FR+SB1+SB2+ SB3 +KM线圈
KM


注:SB1: 近距离停止 SB3:近距离启动
SB2:远距离停止 SB4:远距离启动
KM :为线圈的常开点
回复
hnyrs1
2010年06月02日 10:11:26
4楼
SB4 SB3 KM在一条线上,编辑的时候在的,发表了以后移动位置了
回复
hero_2008
2010年06月02日 10:37:48
5楼
问题不出在控制箱,我的推断是远程控制按钮箱与现场控制柜的连接线接线错误。仔细检查一下:handshake
楼上说的是解决办法,但楼主说这个控制箱接在现场控制柜上可以控制,说明了控制箱本身是没有问题的。
回复
一指慢
2010年06月02日 11:48:42
6楼
“距离现场配电柜超过700米控制线用5*16的电缆”
问题应在“700米”5*16的电缆上。线路太长了,接触器的保持电流又不大。
怀疑是电缆的线间电容过大引起的。:(
回复
telpher
2010年06月02日 14:43:00
7楼
同意5楼的说法!
回复
tlm8820001
2010年06月02日 15:01:32
8楼
应该是线路或接线问题:1、检查5*16远方停止按钮的接线。看看线路是否有断线。2、检查电动机控制箱内远方停止按钮二次回路接线。
回复
dqzdhyl
2010年06月02日 15:35:40
9楼
检查接线
:)
回复
青花那个瓷
2010年06月02日 16:09:28
10楼

同意,用不着5*16吧,6平方的足够了!
回复
upto
2010年06月02日 16:18:18
11楼
同意5楼的说法!
尤其是2盏信号灯和接触器辅助触头的接线。
回复