这几天遇到一个比较麻烦的问题,一台电机18.5KW,自耦降压启动,现场和远方都可控制,控制线圈电压是380V的,远方安装控制按钮箱,距离现场配电柜超过700米控制线用5*16的电缆,在远方启动时没有问题,可停不下来,但在现场可以启停,如果把远方控制箱接在现场控制柜上,现场和远方控制按钮均可正常启停,这是什么原因,如何解决这种现象呢?
这几天遇到一个比较麻烦的问题,一台电机18.5KW,自耦降压启动,现场和远方都可控制,控制线圈电压是380V的,远方安装控制按钮箱,距离现场配电柜超过700米控制线用5*16的电缆,在远方启动时没有问题,可停不下来,但在现场可以启停,如果把远方控制箱接在现场控制柜上,现场和远方控制按钮均可正常启停,这是什么原因,如何解决这种现象呢?
12楼
接线错误的可能性较大,没有其它的。如果启不起来则考虑其它的可能。
回复
13楼
:lol
是不是该串的并了。。
现场可以控制启停,那远方一样可以控制启停。。
回复
14楼
检查接线
回复
15楼
应该是接线问题
回复
16楼
我觉得主要还是以检查线路为主
回复
17楼
可能是接线错误,也有可能是线太长,电缆内线与线之间的电容过大因起的,还有就是电缆短路或漏电。
[
本帖最后由 baishangjun1 于 2010-6-2 19:45 编辑 ]
回复
18楼
5x16的线当控制线???真想的出来!
回复
19楼
:victory:
回复
20楼
5*16电缆,想不通
回复
21楼
控制线用5*16的?晕,钱多烧的了。电机异地停不下来,接线肯定有问题,异地启动控制掌握一个原则:启动并联、停止串联,无论几地控制按这个原则即可
回复