电机异地启动的问题
八面风
八面风 Lv.8
2010年06月02日 09:55:02
只看楼主

这几天遇到一个比较麻烦的问题,一台电机18.5KW,自耦降压启动,现场和远方都可控制,控制线圈电压是380V的,远方安装控制按钮箱,距离现场配电柜超过700米控制线用5*16的电缆,在远方启动时没有问题,可停不下来,但在现场可以启停,如果把远方控制箱接在现场控制柜上,现场和远方控制按钮均可正常启停,这是什么原因,如何解决这种现象呢?

这几天遇到一个比较麻烦的问题,一台电机18.5KW,自耦降压启动,现场和远方都可控制,控制线圈电压是380V的,远方安装控制按钮箱,距离现场配电柜超过700米控制线用5*16的电缆,在远方启动时没有问题,可停不下来,但在现场可以启停,如果把远方控制箱接在现场控制柜上,现场和远方控制按钮均可正常启停,这是什么原因,如何解决这种现象呢?
免费打赏
dengjiansc
2010年06月03日 08:06:50
22楼
楼主将实际接线图贴出来大家分析一下,否则都是猜的。
回复
jhonson_3
2010年06月03日 08:15:16
23楼
检查接线!
回复
sky191519
2010年06月03日 08:30:30
24楼
接线的事
回复
huwei911000
2010年06月03日 09:53:31
25楼
这是因为你的控制在远程的时候没有停止,具体的解决方法为:在线路中多串联一个停止按钮(在远程控制的地方)
回复
blade_longqc
2010年06月03日 11:02:15
26楼
控制电缆用5X16的确实没见过
回复
iamlichaoyang
2010年06月03日 11:15:37
27楼
控制回路太长了,回路的电容电流相当于把远程跳闸按钮给短接了。控制回路改用直流就可解决。:victory:
回复
jilinxu0124
2010年06月03日 11:33:01
28楼
700M的距离当启动时的感应电压足可以使线圈可以自保使停止按钮失去作用,怀疑是感应电压在作怪,想方法去掉感应电压试试好使不~~
回复
tyhj01
2010年06月03日 12:52:58
29楼
应该是接线问题
回复
z68522
2010年06月03日 13:25:01
30楼
接线错误的可能性较大,没有其它的。
回复
supermanhe
2010年06月03日 15:58:21
31楼
仅供参考:此线路我想控制设计接线没问题!因为就是个简单的异地控制电机的启停问题嘛。关键是接触器的线圈电压选择问题380伏加之线路过长,线路残余容性电压。不行换到220伏的立马问题解决 :victory: :time: 不光这样如果接有信号灯控制也是380伏切断后照样有余辉!唯一的方法就是改变接触器的电压!