总  则

第0.0.1条 为统一安装工程量的计算,制订本规则。
第0.0.2条 在我省行政区域内,一般工业与民用安装的新建、扩建及改造工程计价活动中进行工程量的计算,应遵循本规则。
第0.0.3条 本规则与《山东省安装工程消耗量定额》配套使用,作为安装工程计价活动中确定安装工程量以及相应消耗量的依据。
第0.0.4条 安装工程量除依据《山东省安装工程消耗量定额》及本规则各项规定外,还应依据以下有效文件:
1.施工设计图纸及说明。
2.施工组织设计或施工技术措施方案。
3.其他有关技术经济文件。
第0.0.5条 本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位应按下列规定计算:
1.以体积计算的为立方米(m3)。
2.以面积计算的为平方米(m2)。
3.以长度计算的为米(m)。
4.以重量计算的为吨或千克(t或kg)。
5.以台(套或件等)计算的为台(套或件等)。
汇总工程量时,其准确度取值:m3、m2、m以下取两位;t以下取三位;台(套或件等)取整数,两位或三位小数后的位数按四舍五入取舍。
第0.0.6条 计算工程量时,应依施工图纸顺序,分部、分项依次计算,并尽可能采用计算表格及计算机计算,简化计算过程。

be6a9f385d4a50945095.rar
110 KB
立即下载
免费打赏
qylx
2005年09月07日 15:34:49
22楼
 第六章 电机

  第2.6.1条 发电机、调相机、电动机、风机盘管、户用锅炉电气装置的电气检查接线,均以"台"为计算单位。直流发电机组和多台一串的机组,按单台电机分别执行定额。
  第2.6.2条 电气安装规范要求每台电机接线均需要配金属软管,设计有规定的按设计规格和数量计算;设计没有规定的,平均每台电机配相应规格的金属软管1.25m和与之配套的金属软管专用活接头。
  第2.6.3条 本章的电机检查接线定额,除发电机和调相机外,均不包括电机干燥,发生时其工程量应按电机干燥定额另行计算。电机干燥定额系按一次干燥所需的工、料、机消耗量考虑的,在特别潮湿的地方,电机需要进行多次干燥,应按实际干燥次数计算。在气候干燥、电机绝缘性能良好、符合技术标准而不需要干燥时,则不计算干燥费用。实行包干的工程,可参照以下比例,由有关各方协商而定。
  1.低压小型电机3KW以下按25%的比例考虑干燥。
  2.低压小型电机3KW以上至220KW按30%~50%考虑干燥。
  3.大中型电机按100%考虑一次干燥。
  第2.6.4条 电机类型的界线划分:单台电机重量在3t以下的为小型电机;单台电机重量在3t以上至30t以下的为中型电机;单台电机重量在30t以上的为大型电机。
  第2.6.5条 电机检查接线:小型电机按电机类别和功率大小执行相应定额,大、中型电机不分类别一律按电机重量执行相应定额。
  第2.6.6条 电机安装执行第一册《机械设备安装工程》中的电机安装定额及有关规定。
回复
qylx
2005年09月07日 15:35:05
23楼
 第七章 起重设备电气装置

  第2.7.1条 成套起重设备电气安装,按起重量以"台"计算,非成套供应的起重机上的电气设备、照明装置和电缆管线等安装均执行本册的相应定额。
  第2.7.2条 滑触线安装以"100m/单相"为计量单位,其附加和预留长度按表2.7.2的规定计算。
         表2.7.2 滑触线安装附加和预留长度   单位:m/根
序号 项目 预留长度 说明
1 圆钢、铜母线与设备连接 0.2 从设备接线端子接口算起
2 圆钢、铜滑触线终端 0.5 从最后一个固定点算起
3 角钢滑触线终端 1.0 从最后一个支持点算起
4 扁钢滑触线终端 1.3 从最后一个固定点算起
5 扁钢母线分支 0.5 分支线预留
6 扁钢母线与设备连接 0.5 从设备接线端子接口算起
7 轻轨滑触线终端 0.8 从最后一个支持点算起
8 安全节能及其他滑触线终端 0.5 从最后一个固定点算起

回复
qylx
2005年09月07日 15:35:15
24楼
第2.7.3条 安全节能滑触线安装,按载流量以"100m/单相"为计量单位,三相组合为一根的滑触线,按单相滑触线定额乘以系数2.0。其固定支架执行本册一般铁构件制作、安装子目。
  第2.7.4条 圆钢、扁钢滑触线安装,其拉紧装置应另套相应项目。
  第2.7.5条 移动软电缆安装区分敷设方式,按每根电缆的长度或截面积以"套"或"100m"为计量单位。
回复
qylx
2005年09月07日 15:35:31
25楼
 第八章 电缆

  第2.8.1条 直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按表2.8.1计算土方量。
   表2.8.1 直埋电缆的挖、填土(石)方量
项  目 电 缆 根 数
1~2 每增一根
每米沟长挖方量(m3) 0.45 0.153
  注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准);
    ②每增加一根电缆,其宽度增加170mm;
    ③以上土方量系按埋深从自然地坪算起,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。
  第2.8.2条 电缆沟盖板揭、盖定额,按每揭或每盖一次以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。
  第2.8.3条 电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:
  1.横穿道路时,按路基宽度两端各增加2m。
  2.垂直敷设时,管口距地面增加2m。
  3.穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。
  4.穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。

回复
qylx
2005年09月07日 15:35:45
26楼
第2.8.4条 电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。
  第2.8.5条 电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。
  第2.8.6条 电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按表2.8.6规定增加附加长度。
回复
qylx
2005年09月07日 15:36:02
27楼
表2.8.6 电缆敷设的附加长度
序号 项   目 预留长度(附加) 说   明
1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算
2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值
3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值
4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值
5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值
7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸
8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线
9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起

10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起
11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度
12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
回复
qylx
2005年09月07日 15:36:19
28楼
注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
  第2.8.7条 电缆终端头及中间头均以"个"为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
  第2.8.8条 桥架安装,以"10m"为计量单位,不扣除弯头、三通、四通等所占长度。
  第2.8.9条 组合桥架以每片长度2m作为一个基型片,已综合了宽为100mm、150mm、200mm三种规格,工程量计算以"片"为计量单位。
  第2.8.10条 吊电缆的钢索及拉紧装置,应按本册相应定额另行计算。
  第2.8.11条 钢索的计算长度以两端固定点距离为准,不扣除拉紧装置的长度。
  第2.8.12条 电缆敷设及桥架安装,应按定额说明的综合内容范围计算。
回复
qylx
2005年09月07日 15:37:29
29楼
山东省安装工程量计算规则
第二册 电气设备安装工程(第九章至第十一章)

             第九章 防雷及接地装置
  第2.9.1条 接地极制作安装以"根"为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。
  第2.9.2条 接地母线敷设,按设计长度以"10m"为计量单位计算工程量。接地母线、避雷网敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材消耗量时应增加规定的损耗率。
  第2.9.3条 接地跨接线以"处"为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按"一处"计算。
  第2.9.4条 避雷针的加工、制作、安装,以"根"为计量单位,独立避雷针安装以"基"为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行"一般铁件"制作定额或按成品计算。
  第2.9.5条 半导体少长针消雷装置安装以"套"为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额。装置本身由设备制造厂成套供货。
  第2.9.6条 利用建筑物内主筋作接地引下线安装以"10m"为计量单位,每一根柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
  第2.9.7条 断接卡子制作安装以"10套"为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。断接卡子箱以"个"为计量单位。
  第2.9.8条 高层建筑屋顶的防雷接地装置应执行避雷网安装定额,电缆支架的接地线安装应执行沿电缆沟内支架、桥架敷设定额。


回复
qylx
2005年09月07日 15:37:42
30楼
第2.9.9条 均压环敷设以"10m"为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。
  第2.9.10条 钢、铝窗接地以"10处"为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。
  第2.9.11条 柱子主筋与圈梁连接以"10处"为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋与圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋与圈梁钢筋"处"数按设计规定计算。
回复
qylx
2005年09月07日 15:37:58
31楼
第十章 10kV以下架空配电线路

  第2.10.1条 工地运输,是指定额内主要材料从集中材料堆放点或工地仓库运至杆位上的工程运输,分人力运输和汽车运输,以"10t·km"为计量单位。
  运输量计算公式如下:
  工程运输量=施工图用量×(1+损耗率)
  预算运输重量=工程运输量+包装物重量(不需要包装的可不计算包装物重量)
  运输重量可按表2.10.1的规定进行计算。
               表2.10.1 运输重量表
材料名称 单位 运输重量(kg) 备注
混凝土制品 人工浇制 m3 2600 包括钢筋
离心浇制 m3 2860 包括钢筋
线材 导线 kg W×1.15 有线盘
钢绞线 kg W×1.07 无线盘
木杆材料 m3 500 包括木横担
金具、绝缘子 kg W×1.07  
螺栓 kg W×1.01  
  注:①W为理论重量;
    ②未列入者均按净重计算。

回复