山东省安装工程量计算规则第二册第七册第十册
qylx
qylx Lv.12
2005年09月07日 15:30:47
只看楼主

山东省安装工程量计算规则第二册 电气设备安装工程第七册 消防及安全防范设备安装工程第十册 自动化控制仪表安装工程 第二册 电气设备安装工程(第一章至第八章)

山东省安装工程量计算规则
第二册 电气设备安装工程
第七册 消防及安全防范设备安装工程
第十册 自动化控制仪表安装工程

第二册 电气设备安装工程(第一章至第八章)
免费打赏
qylx
2005年09月07日 15:38:35
22楼
第2.10.6条 冻土厚度大于300mm时,冻土层的挖方量按挖坚土定额乘以系数2.5。其他土层仍按土质性质执行定额。
  第2.10.7条 土方量计算公式:
          V=h/6×[a×b+(a+a1)×(b+b1)+a1×b1]
式中  V--土(石)方体积(m3)
    h--坑深(m);
   a(b)--坑底宽(m),a(b)=底拉盘底宽+2×每边操作裕度;
  a1(b1)--坑口宽(m),a1(b1)=a(b)+2×h×边坡系数
  第2.10.8条 杆坑土质按一个坑的主要土质而定,如一个坑大部分为普通土,少量为坚土,则该坑应全部按普通土计算。
  第2.10.9条 带卡盘的电杆坑,如原计算的尺寸不能满足卡盘安装时,因卡盘超长而增加的土(石)方量另计。
  第2.10.10条 底盘、卡盘、拉线盘按设计用量以"块"为计量单位。
  第2.10.11条 杆塔组立,分别杆塔形式和高度按设计数量以"根"为计量单位。
  第2.10.12条 拉线制作安装按施工图设计规定,分别不同形式,以"根"为计量单位。定额按单根拉线考虑,若安装V型、Y型或双拼型拉线时,按2根计算。拉线长度按设计全根长度计算,设计无规定时可按表2.10.12计算。
回复
qylx
2005年09月07日 15:38:53
23楼
表2.10.12 拉线长度        单位:m/根
项  目 普通拉线 V(Y)形拉线 弓型拉线
杆高(m) 8 11.47 22.94 9.33
9 12.61 25.22 10.10
10 13.74 27.48 10.92
11 15.10 30.20 11.82
12 16.14 32.28 12.62
13 18.69 37.38 13.42
14 19.68 39.36 15.12
水平拉线 26.47    


  第2.10.13条 横担安装按施工图设计规定,分不同形式以"组"或"根"为计量单位。

回复
qylx
2005年09月07日 15:39:39
24楼
第2.10.14条 导线架设,分别导线类型和不同截面以"km/单线"为计量单位计算。导线预留长度按表2.10.14的规定计算。
             表2.10.14 导线预留长度       单位:m/根
项  目  名  称 长度
高压 转角 2.5
分支、终端 2.0
低压 分支、终端 0.5
交叉跳线转角 1.5
与设备连线 0.5
进户线 2.5


  导线长度按线路总长度和预留长度之和计算。计算主材消耗量时应另增加规定的损耗率。

回复
qylx
2005年09月07日 15:40:29
25楼
2005年09月07日 15:40:41
26楼
2005年09月07日 15:40:42
27楼
第2.10.15条 导线跨越架设,包括越线架的搭、拆和运输以及因跨越(障碍)施工难度增加而增加的工作量,以"处"为计量单位。每个跨越间距按50m以内考虑,大于50m而小于100m时按2处计算,以此类推。在计算架线工程量时,不扣除跨越档的长度。
  第2.10.16条 杆上变配电设备安装以"台"或"组"为计量单位,定额内包括杆上钢支架及设备的安装工作,但钢支架、连引线、线夹、金具等主材应按设计规定另行计算,设备的接地装置安装和调试应按本册相应定额另行计算。



----------------------------------------------

回复
qylx
2005年09月07日 15:41:17
28楼
第十一章 电气调整试验

  第2.11.1条 电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据。电气设备元件的本体试验已包括在相应的系统调试定额之内,不得重复计算。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用。在系统调试定额中各工序的调试工作量如需单独计算时,可按表2.11.1所列比例计算。              表2.11.1 电气系统调试各工序比例(%) 工 序  项 目 发电机调相机系统 变压器系统 送配电设备系统 电动机系统
一次设备本体试验 30 30 40 30
附属高压二次设备试验 20 30 20 30
一次电流及二次回路检查 20 20 20 20
继电器及仪表试验 30 20 20 20
回复
qylx
2005年09月07日 15:41:39
29楼
第2.11.2条 电气调试所需的电力消耗已包括在定额内,一般不另计算。但10KW以上电机及发电机的启动调试用的蒸气、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运转的电力消耗,另行计算。
  第2.11.3条 供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试工程量。
  第2.11.4条 送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。
  第2.11.5条 送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电类设备等已经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试工程量。
  第2.11.6条 变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算。
  第2.11.7条 干式变压器调试,执行相应容量变压器调试定额乘以系数0.8。
回复
qylx
2005年09月07日 15:41:54
30楼
第2.11.8条 特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,工程量计算规定如下(特殊保护装置未包括在各系统调试定额之内,应另行计算):
  1.发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑。
  2.距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。
  3.高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。
  4.故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算。
  5.失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算。
  6.失磁保护,按所保护的电机台数计算。
  7.变流器的断线保护,按变流器台数计算。
  8.小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算。
  9.保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。
回复
qylx
2005年09月07日 15:42:14
31楼
第2.11.9条 自动装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验,具体规定如下:
  1.备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用厂用变压器,作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时,应为三个系统。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算。
  2.线路自动重合闸调试,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数。综合重合闸调试也按此规定计算。
  3.自动调频装置的调试,以一台发电机为一个系统。
  4.同期装置调试,按设计构成一套能完成同期并车行为的装置为一个系统计算。
  5.蓄电池及直流监视系统调试,一组蓄电池按一个系统计算。
  6.事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。
  7.周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路均按一个调试系统计算。
  8.变送器屏以屏的台数计算。
  9.中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调试系统计算工程量。
  10.不间断电源装置调试按容量以"套"为计量单位计算。
回复

相关推荐