山东省安装工程量计算规则第二册 电气设备安装工程第七册 消防及安全防范设备安装工程第十册 自动化控制仪表安装工程 第二册 电气设备安装工程(第一章至第八章)
山东省安装工程量计算规则
第二册 电气设备安装工程
第七册 消防及安全防范设备安装工程
第十册 自动化控制仪表安装工程
第二册 电气设备安装工程(第一章至第八章)
32楼
第2.11.10条 接地网的调试规定如下:
1.接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一体的母网按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定。
2.避雷针接地电阻的测定。每一避雷针均有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)时,均按一组计算。 3.独立的接地装置按组计算。如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,即按一组计算。
第2.11.11条 避雷器、电容器的调试,按每三相为一组计算;单个装设的亦按一组计算,上述设备如设置在发电机、变压器、输、配电线路的系统或回路内,仍应按相应定额另外计算调试费用。
第2.11.12条 高压电气除尘系统调试,按一台升压变压器、一台机械整流器及附属设备为一个系统计算,分别按除尘器m2范围执行定额。
第2.11.13条 硅整流装置调试,按一套硅整流装置为一个系统计算。
第2.11.14条 普通电动机的调试,分别按电机的控制方式、功率、电压等级,以"台"为计量单位。
第2.11.15条 可控硅调速直流电动机调试以"系统"为计量单位,其调试内容包括可控硅整流装置系统和直流电动机控制回路系统两个部分的调试。
第2.11.16条 交流变频调速电动机调试以"系统"为计量单位,其调试内容包括变频装置系统和交流电动机控制回路系统两个部分的调试。
第2.11.17条 微型电机系指功率在0.75kw以下的电机,以"台"为计量单位。电机功率在0.75kw以上的电机调试应按电机类别和功率分别执行相应的调试定额。
回复
33楼
第2.11.18条 一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定:
1.配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的"配电设备系统调试"定额。
2.每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不应计算调试工程量。
3.民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表,不应另外计算调试工程量。
第2.11.19条 高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程中由程控调光控制的装饰灯具),应按控制方式执行相应的电气调试定额。
第2.11.20条 普通桥式起重机电气调试的工程量应区别起重机的不同种类按起重吨位以"台"为计量单位计算。
第2.11.21条 各种自动、半自动客、货电梯的电气调试工程量应区别电梯类别、层数、站数,以"部"为计量单位计算。
第2.11.22条 自动扶梯、步行道电气调试的工程量,分别以"部""段"为计量单位计算。
回复
34楼
山东省安装工程量计算规则
第二册 电气设备安装工程(第十二章至第十四章)
回复
35楼
山东省安装工程量计算规则
第二册 电气设备安装工程(第十二章至第十四章)
第十二章 配管、配线
第2.12.1条 各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以"延长米"为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。
第2.12.2条 定额中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱(盒)、支架的制作安装,其工程量应另行计算。
第2.12.3条 管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线"延长米"为计量单位计算。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不得另行计算。
照明线路中的导线截面大于或等于6mm2时,应执行动力线路穿线相应项目。
第2.12.4条 绝缘子配线工程量,应区别绝缘子形式(针式、鼓形、蝶式)、绝缘子配线位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱,木结构、顶棚内、砖、混凝土结构,沿钢结构及钢索)、导线截面积,以"100m单线"为计量单位计算。
引下线按线路支持点至天棚下缘距离的长度计算。
回复
36楼
第2.12.5条 塑料槽板配线工程量,应区别配线位置(木结构、砖、混凝土)、导线截面、线式(二线、三线),以线路"100m"为计量单位计算。木质槽板执行塑料槽板配线定额。
第2.12.6条 塑料护套线明敷工程量,应区别导线截面、导线芯数(二芯、三芯)、敷设位置(木结构、砖混凝土结构、沿钢索),按每束延长米以"100m"为计量单位计算。
第2.12.7条 金属线槽安装区分不同的宽度以"100m"为计量单位计算,线槽配线工程量,应区别导线截面,以单根线路"100m"为计量单位计算。
第2.12.8条 钢索架设工程量,应区别圆钢、钢索直径(φ6、φ9),按图示墙(柱)内缘距离,以"100m"为计量单位计算,不扣除拉紧装置所占长度。
第2.12.9条 母线拉紧装置及钢索拉紧装置制作安装工程量应区别母线截面、花篮螺栓直径(12、16、20)以"10套"为计量单位计算。
第2.12.10条 车间带形母线安装工程量,应区别母线材质(铝、钢)、母线截面、安装位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱)以"100m"为计量单位计算。
第2.12.11条 动力配管混凝土地面刨沟、墙体剔槽工程量区别管直径,以"10m"为计量单位计算。
第2.12.12条 接线箱安装工程量,应区别安装形式(明装,暗装)、接线箱半周长,以"10个"为计量单位计算。
第2.12.13条 接线盒安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装、钢索上)以及接线盒类型,以"10个"为计量单位计算。
回复
37楼
第2.12.14条 灯具、明、暗开关、插座、按钮等预留线,已分别综合在相应定额内,不另行计算。配线进入开关箱、柜、板的预留线,按表2.12.14规定的长度,分别计入相应的工程量。
表2.12.14 配线进入箱、柜、板的预留线(每一根线)
序号 项 目 预留长度 说 明
1 各种开关、柜、板 宽+高 盘面尺寸
2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启
动器、线槽进出线盒等 0.3m 从安装对象中心算起
3 由地面管子出口引至动力接线箱 1.0m 从管口计算
4 电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接点) 1.5m 从管口计算
5 出户线 1.5m 从管口计算
回复
38楼
第十三章 照明器具
第2.13.1条 普通灯具安装的工程量,应区别灯具的种类、型号、规格以"10套"为计量单位计算。普通灯具安装定额适用范围见表2.13.1。
表2.13.1 普通灯具安装定额适用范围
定额名称 灯 具 种 类
圆球吸顶灯 材质为玻璃的螺口、卡口圆球独立吸顶灯
半圆球吸顶灯 材质为玻璃的独立的半圆球吸顶灯、扁圆罩吸顶灯、平圆型吸顶灯
方型吸顶灯 材质为玻璃的独立的矩型罩吸顶灯、方型罩吸顶灯、大口方罩吸顶灯
软线吊灯 利用软线为垂吊材料、独立的,材质为玻璃、塑料、搪瓷,形状如碗伞、平盘灯罩组成的
各式软线吊灯
吊链灯 利用吊链作辅助悬吊材料、独立的,材质为玻璃、塑料罩的各式吊链灯
防水吊灯M 一般防水吊灯
一般弯脖灯 圆球弯脖灯、风雨壁灯
一般墙壁灯 各种材质的一般壁灯、镜前灯
软线吊灯头 一般吊灯头
节能座灯头 一般节能座灯头
座灯头 一般塑胶、瓷质座灯头
吊花灯 一般花灯
回复
39楼
第2.13.2条 吊式艺术装饰灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同装饰物以及灯体直径和灯体垂吊长度,以"10套"为计量单位计算。灯体直径为装饰物的最大外缘直径,灯体垂吊长度为灯座底部到灯梢之间的总长度。
第2.13.3条 吸顶式艺术装饰灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同装饰物、吸盘的几何形状、灯体直径、灯体周长和灯体垂吊长度,以"10套"为计量单位计算。灯体直径为吸盘最大外缘直径;灯体半周长为矩形吸盘的半周长;吸顶式艺术装饰灯具的灯体垂吊长度为吸盘到灯梢之间的总长度。
第2.13.4条 荧光艺术装饰灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式和计量单位计算。
1.组合荧光灯光带安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别安装形式、灯管数量,按延长米以"10m"为计量单位计算。灯具的设计数量与定额不符时可以按设计数量加损耗量调整主材。
2.内藏组合式灯安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别灯具组合形式,按延长米以"10m"为计量单位。灯具的设计数量与定额不符时,可根据设计数量加损耗量调整主材。
3.发光棚安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,以"10m2"为计量单位,发光棚灯具按设计用量加损耗量计算。
回复
40楼
4.立体广告灯箱、荧光灯光沿的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,按延长米以"10m"为计量单位。灯具设计数量与定额不符时,可根据设计数量加损耗量调整主材。
第2.13.5条 几何形状组合艺术灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式及灯具的不同形式,以"10套"为计量单位计算。
第2.13.6条 标志、诱导装饰灯具安装的的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式,以"10套"为计量单位计算。
第2.13.7条 水下艺术装饰灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式,以"10套"为计量单位计算。
第2.13.8条 点光源艺术装饰灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式、不同灯具直径,以"10套"为计量单位计算。
第2.13.9条 草坪灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式,以"10套"为计量单位计算。
第2.13.10条 歌舞厅灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图所示,区别不同灯具形式,分别以"10套"、"10m"、"台"为计量单位计算。
回复
41楼
装饰灯具安装定额适用范围见表2.13.10。
表2.13.10 装饰灯具安装定额适用范围
定额名称 灯 具 种 类 ( 形 式 )
吊式艺术装饰灯具 不同材质、不同灯体垂吊长度、不同灯体直径的蜡烛灯、挂片灯、串珠
(穗)、串棒灯、吊杆式组合灯、玻璃罩(带装饰)灯
吸顶式艺术装饰灯具 不同材质、不同灯体垂吊长度、不同灯体几何形状的串珠(穗)、串棒
灯、挂片、挂碗、挂吊碟灯、玻璃(带装饰)灯
荧光艺术装饰灯具 不同安装形式、不同灯管数量的组合荧光灯光带,不同几何组合形式的
内藏组合式灯,不同几何尺寸、不同灯具形式的发光棚,不同形式的立
体广告灯箱、荧光灯光沿
几何形状组合艺术灯具 不同固定形式、不同灯具形式的繁星灯、钻石星灯、礼花灯、玻璃
罩钢架组合灯、凸片灯、反射挂灯,筒形钢架灯、U型组合灯、弧形
管组合灯
标志、诱导装饰灯具 不同安装形式的标志灯、诱导灯
水下艺术装饰灯具 简易形彩灯、密封型彩灯、喷水池灯、幻光型灯
点光源艺术装饰灯具 不同安装形式、不同灯体直径的筒灯、牛眼灯、射灯、轨道射灯
草坪灯具 各种立柱式、墙壁式的草坪灯
歌舞厅灯具 各种安装形式的变色转盘灯、雷达射灯、幻影转彩灯、维纳斯旋转彩灯、卫星
旋转效果灯、飞碟旋转效果灯、多头转灯、滚筒灯、频闪灯、太阳灯、雨灯、
歌星灯、边界灯、射灯、泡泡发生器、迷你满天星彩灯、迷你单立(盘彩
灯)、多头宇宙灯、镜面球灯、蛇光管
回复