山东省安装工程量计算规则第二册 电气设备安装工程第七册 消防及安全防范设备安装工程第十册 自动化控制仪表安装工程 第二册 电气设备安装工程(第一章至第八章)

山东省安装工程量计算规则
第二册 电气设备安装工程
第七册 消防及安全防范设备安装工程
第十册 自动化控制仪表安装工程

第二册 电气设备安装工程(第一章至第八章)
免费打赏
qylx
2005年09月07日 16:13:08
52楼
山东省安装工程量计算规则
第七册 消防及安全防范设备安装工程
回复
qylx
2005年09月07日 16:13:23
53楼
山东省安装工程量计算规则
第七册 消防及安全防范设备安装工程

             第一章 火灾自动报警系统安装
  第7.1.1条 点型探测器不分接线制、不分规格、型号、安装方式与位置,以"只"为计量单位。探测器安装包括了探头、底座以及接线盒的安装和本体调试。
  第7.1.2条 红外光束探测器以"对"为计量单位(红外线探测器是成对使用的)。定额中包括了探头支架安装和探测器的调试、对中以及接线盒的安装。
  第7.1.3条 火焰探测器、可燃气体探测器不分线制、规格、型号、安装方式与位置,以"只"为计量单位。探测器安装包括了探头、底座、接线盒的安装及本体调试。
  第7.1.4条 线形探测器的安装方式按环绕、正弦及直线综合考虑,不分线制及保护形式,以"10m"为计量单位。定额中未包括探测器连接的一只模块和终端,其工程量按相应定额另行计算。
  第7.1.5条 按钮包括消火栓按钮、手动报警按钮、气体灭火起/停按钮,以"只"为计量单位。定额已包括其接线盒的安装,并按照在轻质墙体和硬质墙体上安装两种方式综合考虑。
  第7.1.6条 控制模块(接口)是指仅能起控制作用的模块(接口),亦称为中继器,依据其给出控制信号的数量,分为单输出和多输出两种形式。执行时不分安装方式,按照输出数量以"只"为计量单位。
  第7.1.7条 报警模块(接口)不起控制作用,只能起监视、报警作用,执行时不分安装方式,以"只"为计量单位。


回复
qylx
2005年09月07日 16:13:57
54楼
  第7.1.8条 报警控制器不分线制,按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。按照"点"数的不同划分子目,以"台"为计量单位。"点"是指报警控制器所带的有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块等)的数量,如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。
  第7.1.9条 联动控制器不分线制,按其安装方式不同分为壁挂式和落地式,并按照"点"数不同划分子目,以"台"为计量单位。"点"是指联动控制器所带有的控制模块(接口)的数量。
  第7.1.10条 报警联动一体机不分线制,按其安装方式不同分为壁挂式和落地式,并按照"点"数不同划分子目,以"台"为计量单位。"点"是指报警联动一体机所带的有地址编码的报警器件与控制模块(接口)的数量。
  第7.1.11条 重复显示器(楼层显示器)不分线制,不分规格、型号、安装方式,以"台"为计量单位。
  第7.1.12条 警报装置分为声光报警和警铃报警两种形式,均以"只"为计量单位。
  第7.1.13条 远程控制器按其控制回路数以"台"为计量单位。
  第7.1.14条 报警备用电源综合考虑了规格、型号,以"台"为计量单位。
  第7.1.15条 正压送风阀、排烟阀、防火阀检查接线,以"10个"为计量单位。
回复
qylx
2005年09月07日 16:14:16
55楼
第二章 水灭火系统安装

  第7.2.1条 管道安装按设计管道中心线长度,以"10m"为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。管件安装,支架制作安装及除锈刷油,管道强度、严密性试验,管网水冲洗、吹扫均已综合在管道安装定额中。
  第7.2.2条 镀锌钢管安装定额也适用于镀锌无缝钢管,其对应关系见表7.2.2。
              表7.2.2 对应关系表
公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 150 200
无缝钢管外径(mm) 20 25 32 38 45 57 76 89 108 159 219


  第7.2.3条 镀锌钢管法兰连接定额中,管件是按成品管件现场(接短管)焊法兰考虑的。管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计图纸另行计算。
  第7.2.4条 喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以"10个"为计量单位。

回复
qylx
2005年09月07日 16:15:06
56楼
第7.2.5条 报警装置安装按成套产品以"组"为计量单位。雨淋、干式(含干湿两用)及预作用报警装置的安装,执行湿式报警装置安装定额,其人工乘以系数1.14,其余不变。成套产品包括的内容详见表7.2.5。
            表7.2.5 成套产品包括的内容
项目名称 型号 包  括 内  容
1 湿式
报警装置 ZSS 湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄
放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力
警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等
2 干式(含干湿
两用)
报警装置 ZSL 两用阀、蝶阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、
试验阀、泄放试验阀(湿式)、泄放试验阀(干式)、挠性接头、
泄放试验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、
延时器、水力警铃、压力开关等
3 电动雨淋
报警装置 ZSY1 雨淋阀、蝶阀(2个)、装配管、压力表、泄放试验阀、流量表、
截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报
警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等
4 预作用
报警装置 ZSU 干式报警阀、控制蝶阀(2个)、压力表(2块)、流量表、截止
阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断
阀、装配管、供水检验管、气压开关(2个)、试压电磁阀、应急
手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃等
5 室内消火栓 SN 消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按

6 室外消火栓 地上式SS
地下式SX 地上式消火栓、法兰接管、弯管底座;
地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通
7 消防水泵
接合器 地上式SQ
地下式SQX
墙壁式SQB 消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀;
消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀;
消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌
8 室内消火栓
组合卷盘 SN 消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按
钮、消防软管卷盘
回复
qylx
2005年09月07日 16:15:32
57楼
第7.2.6条 温感式水幕装置安装,按不同的型号和规格以"组"为计量单位。定额中已包括给水三通后至水幕系统的管道、管件、阀门、喷头等全部安装内容,但管道主材数量按设计管道中心线长度另加损耗计算,喷头数量按设计数量另加损耗计算。
  第7.2.7条 水流指示器、减压孔板安装,按不同规格以"个"为计量单位。
  第7.2.8条 末端试水装置按不同规格以"组"为计量单位。
  第7.2.9条 集热板制作安装以"个"为计量单位。
  第7.2.10条 室内消火栓安装,区分单口栓、双口栓、自救式三种形式以"套"为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算。成套产品包括的内容详见表7.2.5。
  第7.2.11条 室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装定额乘以系数1.2。成套产品包括的内容详见表7.2.5。
  第7.2.12条 室外消火栓安装,工作压力按1.6MPa考虑,区分不同规格和覆土深度以"套"为计量单位。
  第7.2.13条 消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以"套"为计量单位。如设计要求用短管时,其本身价值可另行计算,其余不变。成套产品包括的内容详见表7.2.5。
  第7.2.14条 隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以"台"为计量单位。地脚螺栓是按设备带有考虑的,定额中包括指导二次灌浆用工,但二次灌浆工程量应按第一册《机械设备安装工程》中相应定额另行计算。
回复
qylx
2005年09月07日 16:15:47
58楼
第7.2.15条 阀门、法兰安装、各种套管的制作安装、泵房间管道安装,以及水喷雾灭火系统管道安装,可执行第六册《工业管道工程》相应项目。
  第7.2.16条 消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应项目。
  第7.2.17条 各种消防泵、稳压泵等的安装及二次灌浆,执行第一册《机械设备安装工程》相应项目。
  第7.2.18条 各种仪表的安装(表7.2.5中的内容除外),水流指示器、压力开关的接线、校线,执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应项目。
  第7.2.19条 各种设备支架的制作安装等,执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目。
  第7.2.20条 设备及支架、法兰焊口除锈刷油,执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。
  第7.2.21条 系统调试执行本册定额第八章相应项目。
回复
qylx
2005年09月07日 16:17:24
59楼
 第三章 气体灭火系统安装

  第7.3.1条 各种管道安装按设计管道中心线长度,以"10m"为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度,主材数量应按定额用量计算。
  第7.3.2条 管道安装综合了管件安装,支架制作安装及除锈刷油,管道强度及严密性试验、吹扫等。
  第7.3.3条 无缝钢管法兰连接定额,管件是按成品管件现场(接短管)焊法兰考虑的,包括了直管、管件、法兰等预装和安装的全部工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计图纸另行计算。
  第7.3.4条 螺纹连接的不锈钢管、铜管安装时,按无缝钢管安装相应定额(不包括主材)乘以系数1.20。
  第7.3.5条 无缝钢管和钢制管件内外镀锌及场外运输费用另行计算。
  第7.3.6条 气动驱动装置管道安装定额,已包括卡套连接件的安装,其数量按设计用量计算。
  第7.3.7条 喷头安装按不同规格以"10个"为计量单位。
  第7.3.8条 选择阀安装按不同规格和连接方式分别以"个"为计量单位,定额内已包括水压强度试验和气压严密性试验。
  第7.3.9条 贮存装置安装中包括支框架、灭火剂贮存容器和驱动气瓶的安装固定,系统组件(集流管、容器阀、单向阀、高压软管)安装、强度和严密性试验、安全阀安装等及氮气增压。贮存装置安装按贮存容器和驱动气瓶的规格(L)以"套"为计量单位。

回复
qylx
2005年09月07日 16:17:46
60楼
第7.3.10条 二氧化碳贮存装置安装时不需增压,应扣除定额中高纯氮气,其余不变。
  第7.3.11条 二氧化碳称重检漏装置包括泄漏报警开关、配重、支架等,以"套"为计量单位。
  第7.3.12条 二氧化碳灭火系统中的无缝钢管、选择阀安装,按相应定额(不包括主材)分别乘以系数1.16。
  第7.3.13条 焊接或法兰连接的不锈钢管、铜管及管件,各种套管的制作安装等执行第六册《工业管道工程》相应项目。
  第7.3.14条 定额中的二氧化碳灭火系统属高压二氧化碳系统。本定额不适用于低压二氧化碳灭火系统,其管道安装等应执行第六册《工业管道工程》相应项目。
  第7.3.15条 系统调试执行本册第八章相应项目。
  第7.3.16条 阀驱动装置与泄漏报警开关的电气接线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应项目。
回复
qylx
2005年09月07日 16:19:32
61楼
第四章 泡沫灭火系统安装

  第7.4.1条 泡沫发生器及泡沫比例混合器安装中已包括整体安装、焊法兰、单体调试及配合管道试压时隔离本体所消耗的人工和材料,不包括支架的制作安装和二次灌浆的工作内容,其工程量应按相应定额另行计算。地脚螺栓按设备带来考虑。
  第7.4.2条 泡沫发生器安装均按不同型号以"台"为计量单位,法兰、螺栓按设备带来考虑。
  第7.4.3条 泡沫比例混合器安装均按不同型号以"台"为计量单位,法兰、螺栓按设备带来考虑。
  第7.4.4条 泡沫灭火系统的管道、管件、法兰、阀门、管道支架的安装及管道系统水冲洗、强度试验、严密性试验等执行第六册《工业管道工程》相应项目。
  第7.4.5条 消防泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应项目。
  第7.4.6条 除锈、刷油、保温等执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。
  第7.4.7条 泡沫液贮罐、设备支架制作安装执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目。
  第7.4.8条 泡沫喷淋系统的管道组件、气压水罐等安装应执行本册第二章相应项目及有关规定。
  第7.4.9条 泡沫液充装是按生产厂在施工现场充装考虑的,若由施工单位充装时,可另行计算。
  第7.4.10条 油罐上安装的泡沫发生器及化学泡沫室执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目。
  第7.4.11条 泡沫灭火系统调试应按批准的施工方案另行计算。

回复

相关推荐