问一个关于填充墙的问题!!
lonelyparty
2010年06月02日 14:33:03
只看楼主

填充墙有没有规范规定相应材料的类别和材料的最低强度等级,除了抗规规定的砂浆强度等级以外,填充墙底下部分与土壤和水亲密接触的部位有没有材料的最低强度等级要求。另外,如果碰到填充墙墙体材料或砂浆检测不合格,有人采取双面粉刷钢丝网水泥砂浆加强墙体,有无依据?加强应该至什么程度?

填充墙有没有规范规定相应材料的类别和材料的最低强度等级,除了抗规规定的砂浆强度等级以外,填充墙底下部分与土壤和水亲密接触的部位有没有材料的最低强度等级要求。另外,如果碰到填充墙墙体材料或砂浆检测不合格,有人采取双面粉刷钢丝网水泥砂浆加强墙体,有无依据?加强应该至什么程度?
免费打赏
野蛮虫子
2010年06月02日 14:46:03
2楼
砌体规范上有规定,填充墙虽不承重,但材料或施工不合格容易导致墙体开裂,直接导致外墙面装饰剥落等质量通病,没记错施工质量要求还要达到C级
回复
kkkk002
2010年06月02日 21:45:45
3楼
砌体规范中第六章第二节构造要求中有提到不用使用环境对砌块强度砂浆强度的要求
回复
rzlghlgh111
2010年06月02日 21:57:42
4楼
蒸压加气砼砌块砌筑填充墙砌体的施工质量验收标准
一、一般规定:
1、蒸压加气砼砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。
2、蒸压加气砼砌块运输、装卸过程中,严禁抛郑和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m,加砌砼砌块应防止雨淋。
3、填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润,蒸压加气砼砌块砌筑时,应向砌筑面适当浇水。
4、用蒸压加气砼砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通砼小型空心砌块,或现浇砼坎台等,其高度不宜小于200mm。
二、主控项目:
蒸压加气砼砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。
检验方法:检查砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试件试验报告。
三、一般项目:
1、填充墙砌体一般尺寸的允许偏差:
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法 抽检数量
1 轴线位移 10 用尺检查 在检验批的标准间中,随机抽查10%,但不应少于3间,大面积房间和楼道按两个轴线或每10延米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。
垂直度 小于或等于3m 5 用2m托线板或吊线、尺检查
大于3m 10
2 表面平整度 8 用2m靠尺和楔形塞尺检查
3 门窗洞口高、宽(后塞口) ±5 用尺检查 在检验批中抽检10%,且不应少于5处。
4 外墙上、下窗口偏移 20 用经纬仪或吊线检查
2、蒸压加气砼砌块砌体不应与其他块材混砌。
抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。
检验方法:外观检查。
3、填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合下表规定;
砌体分类 灰缝 饱满度及要求 检验方法 抽检数量
蒸压加气砼砌块 水平 ≥80% 采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积 每步架子不少于3处,且每处不应少于3块。
垂直 ≥80%
4、填充墙砌体留置的拉结钢筋或钢筋网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。
抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处
检验方法:观察和用尺量检查。
5、填充墙砌筑时应错缝搭接,蒸压加气砼砌块搭砌长度不应小于砌快长度的1/3,竖向通缝不应大于2皮。
抽检数量:在检验批的标准中抽查10%,且不应少于3间。
检查方法:观察和用尺检查。
6、填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。蒸压加气砼砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。
抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。
检查方法:用尺量5皮砌块的高度和2m砌体长度折算。
7、填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定孔隙,待填充墙砌筑完并至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。
抽检数量:每验收批抽10%填充墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3片墙。
检验方法:观察检查。
四、砌体工程验收:
1、砌体工程验收前,应提供下列文件和记录:
⑴、施工执行的技术标准;
⑵、原材料的合格证书、产品性能检测报告;
⑶、砼及砂浆配合比通知单;
⑷、砼及砂浆试件抗压强度试验报告单;
⑸、施工记录;
⑹、各检验批的主控项目、一般项目验收记录;
⑺、施工质量控制资料;
⑻、重大技术问题的处理或修改设计的技术文件;
⑼、其他必须提供的资料。
2、砌体子分部工程验收时,应对砌体工程的观感质量做出总体评价。
3、但砌体工程质量不符合要求时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300规定执行。
4、对有裂缝的砌体应按下列情况进行验收:
⑴、对有可能影响结构安全的砌体裂缝,应由有资质的检测单位检测鉴定,须返修或加固处理的,待返修或加固满足使用要求后进行二次验收。
⑵、对不影响结构安全性的砌体裂缝,应予以验收,对明显影响使用功能和观感质量的裂缝,应进行处理。
回复
rzlghlgh111
2010年06月02日 22:03:37
5楼
填充墙材料的类别和材料的最低强度等级:砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求,设计图纸上应有说明。
回复
lonelyparty
2010年06月05日 10:37:14
6楼
未能解决我的提问:( :(
回复

相关推荐