防排烟一般不穿防烟分区,送风能穿防火分区吗
ml2007512
Lv.2
2010年06月02日 18:39:50
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
防排烟一般不穿防烟分区,送风能穿防火分区吗(两个防烟分区可共用一根送风管吗)[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-6-4 11:12 编辑 ]
防排烟一般不穿防烟分区,送风能穿防火分区吗(两个防烟分区可共用一根送风管吗)
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-6-4 11:12 编辑
]
免费打赏
js_67341
2010年07月05日 10:47:01
12楼
学习了
回复
tm_lyyyfr1
2010年07月05日 12:15:04
13楼
个人认为:当受条件限制必须穿越防火分区时,只要在穿越处设置防火阀也可以。
回复
tianqiming1214
2010年07月05日 12:57:12
14楼
特殊情况下也是可以穿越的.................:)
回复
alexander1227
2010年07月06日 10:36:35
15楼
应该是可行的,不过风口控制很重要,应该做电动风口。如果是排烟补风的话要在风口上设熔断器。
回复
chentong_1987
2010年07月08日 10:26:58
16楼
同意版主,学习了。
回复
villagerchan
2010年07月20日 17:16:11
17楼
防排烟都能穿,送风为什么不能穿?按规范采取相关措施即可
回复
上一页
相关推荐
走道防烟分区的长边长度计算方法(仅供参考)
通风排烟
2022-09-16 10:35:56
消防知识:防烟分区与防排烟系统
电气工程原创版块
2022-08-19 09:20:52
(消防)防烟分区与防排烟系统
安装工程造价
2022-08-10 14:29:10
怎样划分防烟分区?应遵循哪些设置原则?
通风排烟
2022-08-02 11:09:30
怎样划分防烟分区?应遵循哪些设置原则?暖通设计师不可错过
通风排烟
2022-07-26 13:04:23
必考点防烟分区考点大汇总
建筑消防给水
2022-07-13 09:41:51
防烟分区怎么分?计算规则是什么?送风量怎么确定?进来你就知道
通风排烟
2022-04-21 15:22:46
想问一下关于这种走道应该设置几个防烟分区
通风排烟
2022-04-18 15:18:45
请问大佬们关于圆周率派字型走道防烟分区划分
通风排烟
2022-04-18 15:01:34
超60m的走道,划分了防烟分区后,自然排烟怎么考虑?
通风排烟
2022-03-31 10:27:04
同一根风管能在2个不同的防烟分区开封口吗?
通风排烟
2022-02-13 11:13:14
人防工程防火和防烟分区划分
通风排烟
2022-01-04 13:57:31
天正防排烟计算相邻防烟分区设置
天正暖通
2021-11-22 16:41:39
人防工程地下车库的防烟分区面积限定值
通风排烟
2021-11-02 16:44:39
防烟分区如何划分的问题
通风排烟
2021-09-26 14:37:46
暖通中防火封堵措施及防火分隔设施,防烟分区分隔设施浅谈
通风排烟
2021-06-30 01:29:20
车库一个防火分区,两个防烟分区,补风机是设置一台还是两台?
通风排烟
2021-05-14 16:36:10
请问各位大佬,同一个防烟分区,梁底高度不同,挡烟
通风排烟
2021-03-06 10:05:45
同一个防烟分区,梁底高度不同,挡烟垂壁如何设置
通风排烟
2021-03-06 09:11:16
一个防烟分区、层高不一样、按照哪个层高进行设计计算?
通风排烟
2020-08-30 12:47:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开