天正8.0的负荷计算
zlr-502
zlr-502 Lv.3
2010年06月02日 23:08:43
来自于天正暖通
只看楼主

天正8.0的负荷计算。冷风渗透怎么在基本资料里找不到呢?

天正8.0的负荷计算。冷风渗透怎么在基本资料里找不到呢?
免费打赏
amanda_thvac
2010年06月03日 11:03:30
2楼

在左边的工程结构那里选中1号楼,右边基本信息由冷风渗透的计算方法选择,计算结果在输出的计算书里边有
回复
whywly
2010年06月07日 21:19:11
3楼
学习
回复
zlr-502
2010年06月07日 23:03:16
4楼
谢谢!我选了方法了,可是为什么不让输入缝隙的长度等相关数据呢?
回复
amanda_thvac
2010年06月08日 09:57:48
5楼

你选中外窗或外门之后,即可输入缝隙等相关数据,今附图
回复
bai214
2010年06月11日 17:15:37
6楼
谢谢
回复
jesslee889
2010年06月15日 21:59:38
7楼
:lol
回复
zlr-502
2010年06月16日 01:13:00
8楼
谢谢!非常感谢!:time:
回复
oneboys
2010年09月12日 19:22:56
9楼
高人多啊,谢谢。。学习了。。。:time:
回复