北京地区地下车库不采暖消火栓和喷淋系统防冻如何解决?
北京地区地下车库不采暖消火栓和喷淋系统防冻如何解决?
2楼
消火栓系统和报警阀前的充水管道采用电伴热。自喷系统一般采用阀后不充气的预作用系统。
回复
3楼
学习:)
回复
4楼
电伴热很难做吗?
回复
5楼
电伴热确实可以解决问题,但只是解决喷淋、消火栓的问题,遇到去年北京那种极端天气,地下一层车库连下水都冻住了,就不好办了,所以我建议地下室还是要增加热风采暖的,只要维持不冻就行了。
回复
6楼
其实再北京地区地下车库的防冻问题是比较严重的,一般都应该做值班采暖系统的
回复
7楼
在入口加设 电热风幕
回复