如下图,某个做环保空调的厂的样本,标明某空调参数:风量18000m3/h 风压180Pa 电机功率 0.85kw按平常经验一看,哎,这个风机效率不错啊!那么大风量那么小功率!好风机!但是仔细算算 风机效率如果是100%的轴功率:18000/3600*180=0.9KW,这回只能说,***,电机的功率才0.85kw,又忽悠我们这些做设计的中国的工厂真厉害,造的风机可以凭空创造能量,完全不受“能量守恒定律”的约束!
按平常经验一看,哎,这个风机效率不错啊!那么大风量那么小功率!好风机!
但是仔细算算 风机效率如果是100%的轴功率:18000/3600*180=0.9KW,这回只能说,***,电机的功率才0.85kw,又忽悠我们这些做设计的
中国的工厂真厉害,造的风机可以凭空创造能量,完全不受“能量守恒定律”的约束!
生气归生气,活总得干啊!
那么这个空调的实际风量怎么算呢,经询问他们的技术人员,他们说也没有风机曲线图,只是说这个风量是最大风量(也就是余压为0的时候的风量),
风压是风量为0的时候的风压,然后这个事就麻烦了,我们怎么推断出这个风机在某个风量下的风压呢?比如12000m3/h 风压多少?
求求那位大侠能说说啊!
大概的都行了,做这种设计只能估了,只是估也希望能有点底啊,不搞搞得心里老发毛,行不行要安装好才知道结果,像买彩票一样。