请教设计院设计负荷开关的容量需要比额定大几倍
kuangshayinghao
2010年06月03日 09:29:05
只看楼主

我想问一下关于设计院设计负荷开关的时候,其容量要比实际额定容量大几倍,2倍还是3倍,还有GCK小室模数的问题,高度为200MM的抽屉,模数类别上面就写个200就可以了是不是,谢谢指教啊

我想问一下关于设计院设计负荷开关的时候,其容量要比实际额定容量大几倍,2倍还是3倍,还有GCK小室模数的问题,高度为200MM的抽屉,模数类别上面就写个200就可以了是不是,谢谢指教啊
免费打赏
iamcmh
2010年06月03日 09:39:18
2楼
负荷开关的额定电流不小于保护电器的整定电流就可以了,一般都会取的稍大点,这样发热量也会小点,更安全可靠。
GCK小室除了高度还分功能单元,比如200、200/2、200/4。
回复

相关推荐

APP内打开