工程概况:总建筑面积21万平米,规划用地面积1.1万平米,地块成60度三角形;建筑楼层数68层,地下室5层,建筑高度287.3米。 这样类似的项目,需要多大的施工用电量?需要安装多大容量的变压器?

工程概况:总建筑面积21万平米,规划用地面积1.1万平米,地块成60度三角形;建筑楼层数68层,地下室5层,建筑高度287.3米。
这样类似的项目,需要多大的施工用电量?需要安装多大容量的变压器?
免费打赏
guojianxin
2010年06月03日 09:59:24
2楼
在没有准确的施工用电设备负荷资料的情况下,可按7-10VA/建筑平方米考虑临时用电容量。
回复
lingxuct
2010年06月03日 12:17:38
3楼
在没有施工设备容量数据的情况下,只能暂考虑放一台800KVA的变压器。
回复
streetballye
2010年06月03日 15:39:00
4楼
学习了,感谢赐教啊
回复
武止戈
2013年11月07日 13:36:18
5楼
800kva打桩时小了点 施工就够了
回复
武止戈
2013年11月07日 13:37:51
6楼
800kva打桩时小了点 施工就够了
回复
志雄
2014年01月24日 14:52:42
7楼
像这样的建筑,基建变至少2台630kva,在主体施工过程中基本是钢结构,用电量还是蛮大的