配变电所设置
ccm9810204
ccm9810204 Lv.4
2010年06月03日 09:40:12
只看楼主

规范要求设可燃油浸变压器的配变电所只可设于底层(一层)而设干式变压器的配变电所可以设于多层建筑的任何层那如果是高层建筑中设干式变压器的配变电所,是否也可以设于任何层?

规范要求设可燃油浸变压器的配变电所只可设于底层(一层)
而设干式变压器的配变电所可以设于多层建筑的任何层
那如果是高层建筑中设干式变压器的配变电所,是否也可以设于任何层?
免费打赏
guojianxin
2010年06月03日 09:56:31
2楼
最好设置在首层或地下一层,同时还用考虑建筑性质,如为住宅需要隔层设置,即变电所上方不能为住宅,因为变压器电磁噪声有干扰。
回复
nuaa_wuyun
2010年06月03日 09:57:12
3楼
民规
4.2.3 高层建筑可分设在避难层、设备层及屋顶层等处。
4.9.5当配变电所设置在建筑物内时,应向结构专业提出荷载要求并设有运输通道。……
理论上讲 设置在任何层都可以 但是如果不是因为供电半径的问题 会人为增加工程造价 一般还是设置在地下一层或者首层
回复
streetballye
2010年06月03日 15:48:32
4楼
感谢赐教,谢谢....
回复