变频器配电方案选择
wtfyw5
wtfyw5 Lv.2
2005年09月08日 10:56:24
只看楼主

目前有台500KW的泵,需要变频器驱动,单位现有高压6000V,低压380V。想请教各位,这台变频器是用什么等级的电压?直接用400V的变频器可不可行呢?又或者是把高压转换成690V?

目前有台500KW的泵,需要变频器驱动,单位现有高压6000V,低压380V。想请教各位,这台变频器是用什么等级的电压?直接用400V的变频器可不可行呢?又或者是把高压转换成690V?
免费打赏
fire
2005年09月14日 17:10:26
12楼
我说的400V大于315kW大概就要定做了,是因为大于一定功率值运行容易出问题,据说某个很畅销的日本变频器就是这样,所以标准一般就到280kW,再大它也给"特制",但是质量怎么样,就不好说了,给钱什么做不出来.
但690V的定作概念明显不同,只是因为应用的少罢了,运行可靠性却要高,所以二者的区别在于可靠性,而不在于造价.
回复
nlb
2005年09月14日 17:47:46
13楼
负荷线长度超过200m要加输出电抗器的。
500kw 变频器可选ABB的,690v 也是标准规格。
回复
wtfyw5
2005年09月19日 07:52:54
14楼
非常感谢各位的解答!:)
回复
hys_nc
2005年09月19日 16:31:38
15楼


是为了使启动电流更平缓,降低启动压降嘛??
回复
nlb
2005年09月19日 18:37:10
16楼

选690v是为了 降低电流,减小电缆截面,降低线损。
回复
nlb
2005年09月20日 18:32:36
17楼

普通380v电机改成Y接就是660v。
回复
wtfyw5
2005年09月21日 19:09:19
18楼
选用400V,电机与电源距离较长,除了在变频器内加输出电抗器之外,还有没有其他使得这个方案更优化的方法呢?
回复
nlb
2005年09月22日 18:09:03
19楼
基本没有了。
回复
ndc70237458
2005年09月22日 19:20:08
20楼
应该根据现场的具体情况进行分析,从经济角度出发,来考虑
回复
wuyuding2008
2005年09月28日 18:42:17
21楼
电抗器起是作用呢?
回复

相关推荐

APP内打开