圈梁强度太低如何加固?
99200089
99200089 Lv.2
2005年09月08日 11:13:30
只看楼主

砖混六层楼房经过十年使用,现发现圈梁及现浇板砼脱落严重,钢筋锈蚀严重。经检测发现砼强度只能达到设计的50%,已构成局部危房。大家对此工程的加固方案有什么好的建议?

砖混六层楼房经过十年使用,现发现圈梁及现浇板砼脱落严重,钢筋锈蚀严重。经检测发现砼强度只能达到设计的50%,已构成局部危房。
大家对此工程的加固方案有什么好的建议?
免费打赏
mahoud
2005年09月08日 18:40:25
2楼
圈梁可以采用植筋重浇灌法或者梁底粘钢补强法,楼板可以采用叠合板方式处理,需要要验算基础。
回复
superstar2202
2005年09月08日 18:45:38
3楼
圈梁在砖墙里么?再怎么着也比砖墙的强度高吧!不用加固的!
回复
xiangbo08
2005年09月08日 19:00:04
4楼
俺也认为不用加固,圈梁主要作用就是提供整体性,而不是增加强度!
回复
chehsin
2005年09月09日 00:48:28
5楼

钢筋锈蚀后,其锈蚀物的体积增大数倍,在混凝土中产生很大的膨胀力,混凝土构件的顺筋裂缝,严重的将混凝土胀裂脱落而导致钢筋完全裸露,使得混凝土构件丧失作用。圈梁也不例外。所以应及时采取治理措施,以防止锈蚀加剧,影响结构的安全性。一般的做法是除锈后冲洗干净,用环氧树脂胶表面处理后,再用环氧砂浆进行修补。若钢筋锈蚀严重,清除铁锈后截面减少较大,可加短筋焊接加强筋。
楼板可现浇叠合层,亦可视具体情况采用贴碳纤维布(板)或粘钢等方法。
仅供参考。
回复
liangpang
2005年09月09日 09:40:02
6楼
1、在圈梁部位做型钢套,清理干净用环氧砂浆修补,两侧夹6mm钢板,上下采用植筋M12@400形成型钢混凝土套,外表面摸水泥砂浆保护。2、现浇板底同样清理干净,用环氧砂浆修补找平,再根据具体情况粘贴碳纤维以达到原砼板设计值。
回复
99200089
2005年09月09日 10:08:11
7楼
现圈梁砼脱离严重,取样已无法成型,估计比砖的强度要低的多。两侧夹钢板不行吧!
我们现考虑采用全部置换法,把原圈梁砼全部拆除,新浇砼
回复
xiangbo08
2005年09月09日 14:03:35
8楼
楼上的,请问如何拆除原来的圈梁呢,是屋顶吗?

我认为可以采用喷射高强混凝土加强!
回复
99200089
2005年09月09日 14:45:08
9楼
破损的是一层的圈梁,
拆除时可采取间隔分段拆除,先间隔200~500mm拆除一段,达到一定长度时,浇筑拆除的洞口,等达到一定强度时在拆除另外的。
回复
cmg_saint
2005年09月15日 21:31:07
10楼
圈梁加固可以按如下做法处理:
1.分段跳跃式凿除一侧混凝土,若钢筋未锈蚀且钢筋直径尚可,用轻水冲洗干净,用细石混凝土填实。然后再剔除另一侧.另一侧用轻水冲洗干净,在结合面上刷一层粘合剂,再用细石混凝土填实。施工工期长。本人用种方法加固过浴池,替换了一堵墙体,此房还在使用.
2.若钢筋未锈蚀且钢筋直径太小,则凿除一侧混凝土,补筋处理.
3.若混凝土强度还可以,可外剔除灰缝加拉筋。
回复
chehsin
2005年09月15日 23:07:24
11楼

10楼的朋友看来很有施工经验。奖先!
不过,你的做法与9楼比较:是保留部分旧有混凝土?还是最终全部凿除呢?