圈梁强度太低如何加固?
99200089
99200089 Lv.2
2005年09月08日 11:13:30
只看楼主

砖混六层楼房经过十年使用,现发现圈梁及现浇板砼脱落严重,钢筋锈蚀严重。经检测发现砼强度只能达到设计的50%,已构成局部危房。大家对此工程的加固方案有什么好的建议?

砖混六层楼房经过十年使用,现发现圈梁及现浇板砼脱落严重,钢筋锈蚀严重。经检测发现砼强度只能达到设计的50%,已构成局部危房。
大家对此工程的加固方案有什么好的建议?
免费打赏
阿土怕瓦落地
2005年09月15日 23:40:21
12楼
砼强度只能达到设计的50%,旧有混凝土还是应最终全部凿除。
回复
99200089
2005年09月16日 10:56:54
13楼

好办法!这样做可行,加固前一定要把楼板顶住。
回复
cmg_saint
2005年09月16日 22:46:17
14楼

是先保留部分旧有混凝土,这样可以减少支撑设置,逐步替换掉全部旧有混凝土。
回复
齐齐齐齐
2005年09月17日 02:04:21
15楼
圈梁本身就是加强墙体的稳定性和整天性的 不需加固
回复
xiangbo08
2005年09月17日 10:18:48
16楼
14楼的意见很好!支持先!
回复
辛颜
2005年11月25日 21:47:19
17楼
对楼主的这个问题,我提几点看法:
1、对于六层砖混结构使用十年的房屋,出现问题首先要找鉴定部门进行检测鉴定,根据鉴定结论和处理意见再作其他打算;
2、六层砖混结构房屋使用了十年,现在发现圈梁及现浇板砼脱落严重,这种现象说明当时的施工质量有一定问题,可能是砼强度不够或者是砼保护层不够以及外粉刷有质量问题,由于这些施工质量问题,导致砼内部钢筋锈蚀,体积膨胀,才出现圈梁及板砼脱落;
3、“检测发现砼强度只能达到设计的50%,已构成局部危房。”如果单是圈梁这个房屋算不上是危房,如果砼现浇板也是如此,那才可以评为危房;
4、对于圈梁砼脱落的处理方法,因为是砖混结构,圈梁不是承衙构件,它只起到抗震整体性的作用,所以只要将脱落部位的砼铲除、洗净,再用高标号水泥砂浆粉刷即可,这样处理不仅经济,而且施工方便,房屋也不会有危险;
5、对于砼板的处理就要慎重了,首先要将脱落部位砼保护层铲除,检测钢筋有效截面,再通过验算,看锈蚀的钢筋是否还能满足结构承载力要求,如果能满足的话,那只需要将破损的部位全部铲除,用高标号水泥砂浆粉刷处理就可以了。如果不满足那就要进行加固处理了,加固时可先卸载,再将板底破损的砼铲除,对锈蚀的钢筋进行防锈处理,用高标号水泥砂浆粉刷,等砂浆达到强度后,再用碳纤维布进行加固,加固工程结束后,还要进行一次承载力试验方可进行使用。当然要算一笔帐,这样的加固处理与拆除楼板重新浇注哪个经济。
6、要提醒的是在砼板的加固中,加钢筋是起不到什么作用的,主要原因是锚固难以达到要求,我不主张你第四点补筋加固的做法,对于圈梁你的做法是可行的。
以上意见,仅供参考。
回复
mrzhao7631076
2005年12月06日 11:17:39
18楼
111
回复
assssw
2005年12月06日 11:33:32
19楼
压力灌浆!
回复
assssw
2005年12月06日 11:35:41
20楼


你这样作太复杂了
回复
d113375743
2005年12月20日 18:49:55
21楼
我个人认为圈梁不用加固,在表面粉刷好就可以了。