砖混六层楼房经过十年使用,现发现圈梁及现浇板砼脱落严重,钢筋锈蚀严重。经检测发现砼强度只能达到设计的50%,已构成局部危房。大家对此工程的加固方案有什么好的建议?
砖混六层楼房经过十年使用,现发现圈梁及现浇板砼脱落严重,钢筋锈蚀严重。经检测发现砼强度只能达到设计的50%,已构成局部危房。
大家对此工程的加固方案有什么好的建议?
33楼
可否新加外露附加的预应力钢筋协助圈梁工作!~?
回复
34楼
看看墙体有没有出现结构裂缝,如果出现裂缝基础就可能有问题,这样就严重了,如果没有只是圈梁或楼板的混凝土出现问题,就按上面各位高手所提供的方法进行维修补强就行了
回复
35楼
咳!楼主你说的这算啥啊!我现在干一个改造加固的!一个碱厂(腐蚀大,傍边一个厂房冒出一些碱性的烟雾)的框架结构(没有外墙),是个厂房,上边全市设备还在工作!那天我去看人家的梁、柱、板很多砼都掉了钢筋也有锈蚀坏的(大部分是底部),不过现在还没有事呢!^_^我给他的方案是梁底部钢筋全部置换,施工有一定难度!不过也可做
回复
36楼
对以上回答做个总结:
1、对于六层砖混结构使用十年的房屋,出现问题首先要找鉴定部门进行检测鉴定,根据鉴定结论和处理意见再作其他打算;
2、六层砖混结构房屋使用了十年,现在发现圈梁及现浇板砼脱落严重,这种现象说明当时的施工质量有一定问题,可能是砼强度不够或者是砼保护层不够以及外粉刷有质量问题,由于这些施工质量问题,导致砼内部钢筋锈蚀,体积膨胀,才出现圈梁及板砼脱落;
3、“检测发现砼强度只能达到设计的50%,已构成局部危房。”如果单是圈梁这个房屋算不上是危房,如果砼现浇板也是如此,那才可以评为危房;
4、先确定是什么原因导致了圈梁及板的钢筋裸露,可能有以下两种原因:1是材料强度太低,难以承受长期荷载,导致混凝土裂缝或脱落,间接导致钢筋锈蚀,钢筋锈蚀体积膨胀反过来又加重了混凝土的脱落,如果是这种情况处理起来容易些,就照下面说的处理就可以;2是建筑材料有问题,比如说搅拌混凝土用的水氯离子超标,是因为材料中氯离子超标引起的的钢筋锈蚀,钢筋锈体积膨胀引起混凝土脱落,这个问题就难办多了,因为混凝土本身应该是一种碱性的物质,钢筋在碱性的环境中才能保持稳定,如果是氯离子超标造成混凝土环境呈酸性,氯离子就象是一种催化剂,加速使Fe离子生成三氧化二铁和四氧化三铁,导致钢筋锈蚀体积膨胀,破坏混凝土,所以如果是这种情况就很难处理了。
4、对于圈梁砼脱落的处理方法,因为是砖混结构,圈梁不是承衙构件,它只起到抗震整体性的作用,所以只要将脱落部位的砼铲除、洗净,再用高标号水泥砂浆粉刷即可,这样处理不仅经济,而且施工方便,房屋也不会有危险;
5、对于砼板的处理就要慎重了,首先要将脱落部位砼保护层铲除,检测钢筋有效截面,再通过验算,看锈蚀的钢筋是否还能满足结构承载力要求,如果能满足的话,那只需要将破损的部位全部铲除,用高标号水泥砂浆粉刷处理就可以了。如果不满足那就要进行加固处理了,加固时可先卸载,再将板底破损的砼铲除,对锈蚀的钢筋进行防锈处理,用高标号水泥砂浆粉刷,等砂浆达到强度后,再用粘贴碳纤维布或钢板进行加固,加固工程结束后,还要进行一次承载力试验方可进行使用。当然要算一笔帐,这样的加固处理与拆除楼板重新浇注哪个经济;另外还可在楼板下面纵横方向的圈梁下面凿孔增设钢筋砼的井字梁进行补强。浇注楼板井字梁的砼的进料和震捣,可以在楼板上面开施工洞。这样对圈梁和楼板都进行了加固。井字梁下吊顶,也无伤大雅。
6、要提醒的是在砼板的加固中,加钢筋是起不到什么作用的,主要原因是锚固难以达到要求,我不主张你第四点补筋加固的做法,对于圈梁你的做法是可行的。
回复
37楼
人多力量大,学习了。一个圈梁锈蚀引发大家的热烈谈论。精神可嘉
回复
38楼
我觉得圈梁不是承重结构,在危房鉴定中不会是关键点,危房的关键点要看承重墙是否有倾斜、断裂、脱落、开裂等现象是否厉害,对本地区的地震烈度下还是否达到抗震作用。所以,如果已经是鉴定部门已经定为不能居住的危房,那就没必要去做加固处理了。若是在整改还能居住的房子,那才去进行加固,修补处理。这样的话,圈梁可以直接进行钢筋去锈蚀处理,若有严重的地方要加筋,然后再冲洗干净接触面,再浇注新的比原来高一号的带弱膨胀性的细石混凝土。而若其楼板的混凝土强度也不够的话,则可以采用粘贴碳纤维技术来处理,这样可以不直接增加楼板自身重量,也可以不去再进行地基加固处理等。
回复
39楼
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。
感谢网易给我们提供这么好一个学习与交流的平台!
我们大家应多帮助,协起手来共同提高我们的综合能力,
使自己的能力素质进一步提高,推动我国建设事业的发展.
超越自我,赶超世界,感谢网易!感谢楼主!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索........
回复
40楼
现圈梁砼脱离严重,取样已无法成型,估计比砖的强度要低的多。两侧夹钢板不行吧!
我们现考虑采用全部置换法,把原圈梁砼全部拆除,新浇砼
回复
41楼
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。
感谢网易给我们提供这么好一个学习与交流的平台!
我们大家应多帮助,协起手来共同提高我们的综合能力,
使自己的能力素质进一步提高,推动我国建设事业的发展.
超越自我,赶超世界,感谢网易!感谢楼主!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索........
回复
42楼
天,分段浇筑就好了嘛!我觉得楼主已经已经考虑好了啊!
回复