目前手上做一个酒店的消防,恰好每间客房的宽度都是3.7m,按喷淋规范“喷头距墙最大距离”来计算,恰好要2排喷头,我也觉得比较浪费喷头,但是布置一排又超过了距墙最大距离不超过1.8m的规定,因此想采用边墙型喷头,不知道哪位高手作过的,麻烦给在下一份资料或者点拨一下,谢谢!

目前手上做一个酒店的消防,恰好每间客房的宽度都是3.7m,按喷淋规范“喷头距墙最大距离”来计算,恰好要2排喷头,我也觉得比较浪费喷头,但是布置一排又超过了距墙最大距离不超过1.8m的规定,因此想采用边墙型喷头,不知道哪位高手作过的,麻烦给在下一份资料或者点拨一下,谢谢!
免费打赏
eric.wang
2005年09月09日 09:32:47
2楼
各位高手,望不吝赐教啊!
小弟我真的比较急!
谢谢!
回复
linyinong
2005年09月09日 09:53:00
3楼
看规范,看设计手册,看标准图...
回复
eric.wang
2005年09月09日 10:02:07
4楼
自规和设计手册都看了,非常粗的提了一下,没什么用
要不我就不来请教各位了
回复
zdqdb
2005年10月13日 11:47:03
5楼
可以采用扩展型覆盖喷头,根据不同的压力能提供不同的覆盖面积
回复
qiuwei
2005年10月13日 12:22:54
6楼
我做过一个,参考进口边墙型的样本,样本上有其覆盖范围的数据,所需的压力也比普通喷头稍微大点,支管管径放大就可以。
回复
xlx01
2005年10月15日 12:02:35
7楼
你好!我们是做消防产品的厂家,我们有一种温感产品能保护半径为6米.可与我联系:13929900712
回复
woshizhoujin
2005年10月15日 17:12:22
8楼
边墙型喷头似乎多不采用
回复